求助!过热度有负值吗?
nihao-2011
nihao-2011 Lv.6
2010年12月14日 10:47:18
只看楼主

我们那位机器不常开,那次开起来后发现过热度是负值,当时我还以为是液击了,但看低压桶的液位也正常,就没停,下面的是机器上控制板上的当时的显示,过热度有负吗?我自己认为是没有啊,

我们那位机器不常开,那次开起来后发现过热度是负值,当时我还以为是液击了,但看低压桶的液位也正常,就没停,下面的是机器上控制板上的当时的显示,过热度有负吗?我自己认为是没有啊,

DSC_0457.jpg


DSC_0456.jpg


DSC_0458.jpg

免费打赏
nihao-2011
2010年12月19日 09:00:45
12楼
就是不知道哪的问题,你说的也有可能,多谢啊:handshake
回复
huifg
2010年12月19日 19:07:09
13楼
我也只是菜鸟大家多点交流:handshake
回复
killzx99
2010年12月20日 21:58:54
14楼
界面真漂亮啊
是哪个厂家做的电控啊~
回复
nihao-2011
2010年12月21日 12:57:53
15楼
感谢你的参与,共同交流共同提高
回复
nihao-2011
2010年12月21日 13:02:56
16楼
呵呵国产,大冷做的。
回复
gy0330
2010年12月21日 20:00:43
17楼
应该是压力传感器或者温度传感器的问题,因为过热度是饱和蒸汽继续吸热升温后与饱和蒸汽的差,要是等于0就是饱和状态了,要是负值的话就是过冷液体了。
回复
zhanghuihanxue
2010年12月23日 14:27:50
18楼
过热度在书面定义时没有负值。制冷设备在实际使用时,当制冷剂加入系统过多时蒸发不完。此时压缩机回气比蒸发器出口温度还低。这钟现象是有的。但是它不叫过热度负值。
回复
nihao-2011
2010年12月24日 11:26:18
19楼
说的有道理,我们共有三台一样的机子,同时开启时只有这一台的过热度是负值(前提是两台机子的吸气压力相同)应该就是温度传感器的问题吧?:handshake
回复
nihao-2011
2010年12月24日 11:29:39
20楼
感谢朋友的参与:handshake
回复
asdfgbnm1025
2010年12月30日 09:44:38
21楼
学习啦~~~谢谢~~~~!