一栋17层住宅楼(总高度在52米左右)供暖系统该不该竖向分区?请大家发表一下意见,并讲一下理由来说明。《暖通规范》P21第4.3.9条说宜分区。
一栋17层住宅楼(总高度在52米左右)供暖系统该不该竖向分区?请大家发表一下意见,并讲一下理由来说明。《暖通规范》P21第4.3.9条说宜分区。
12楼
分区就分站,散热器承压要求低调节难度低,管网造价高运行成本高
回复
13楼
主要是为了1.解决散热器的承压问题,以前的铸铁散热器的承压0.4MPa,现在的一般都是0.6MPa,或0.8MPa,钢制散热器的更高,2.系统太高垂直失调会更严重
回复
14楼
该分区了,要是我,12层就分了。
回复
15楼
吓了我一跳,这个问题好象我问的,我也在做一个17层的,但是正好没超过50米,我没分区,市政热网的压头正好是5公斤,为了分不分区我也考虑了好一阵子,分区的话整个管网就两个系统了,而散热器承压现在也都能解决了.至于垂直失调,下供下回双管式异程式,上部的作用压力大但阻力也大.我不知道自己想的对不对,欢迎大家来拍我.
回复
16楼
借人气再问问,系统的工作压力到底是怎么确定的?底层散热器承受的压力是不是就是50米高的水的静压?<技术措施>上说在循环水泵运行或停止时,各建筑物采暖系统最高点压力不小于20kpa,这又是为什么?还有本资料上说,无论网路运行还是停止,用户系统回水管出口处的压力必须高于用户系统的充水高度,以免倒空吸入空气,这个跟工作压力的确定是不是有关呢?
回复
17楼
我觉得可以不分区。如果该小区就这么1~2栋17层的没有必要分区的,那样外线和配套的设备都要增加,不是简单增加室内的一套立管那么简单的,而且还没有考虑运行维护的费用。我们这里一般是12层分区的。主要是当地的技术条件和施工队伍的水平限制,据我所知北京好像18层分区的比较多,而天津是16层。
总之,分区的原因主要看设备的承压能力,其次是方便调节。
回复
18楼
建筑物采暖系统最高点压力不小于20kpa,就是防止倒吸 空气!倒空吸入空气,这个跟工作压力的确定有关!
系统的工作压力是通过选择最不利点,提供最不利点所需的工作压力和压损,,为了保证管网的正常工作,不受到管网的破裂或漏气,建筑物采暖系统最高点压力不小于20kpa,用户系统回水管出口处的压力必须高于用户系统的充水高度
以免倒空吸入空气, 换热器在保证的静压和动压下工作,一般设高位水箱和其他技术保证静压!