室内消火栓设置的讨论
2000xy
2000xy Lv.2
2006年02月28日 12:44:23
只看楼主

在《建筑设计防火规范》中查到,7-9层的住宅室内消火栓用水量为5l/s,是不是说此类住宅的室内消火栓水量为5l/s就够了,在选择室内消火栓泵的就按此流量进行选型吗?不管住宅小区的面积大小都是一样吗?

在《建筑设计防火规范》中查到,7-9层的住宅室内消火栓用水量为5l/s,是不是说此类住宅的室内消火栓水量为5l/s就够了,在选择室内消火栓泵的就按此流量进行选型吗?不管住宅小区的面积大小都是一样吗?
免费打赏
tyylhz
2006年02月28日 19:13:04
2楼
最低5
回复
kimfl
2006年03月01日 10:02:18
3楼
小区内人数不超过2.5万的时候,按一次火灾考虑,可以按5l/s计算
回复
1993ddd
2006年03月01日 10:52:27
4楼
室内消火栓水量为5l/s就够了,室外消火栓水量才跟面积和人数有关.