新手求教,CT问题
dermot110
dermot110 Lv.2
2010年12月13日 17:04:50
来自于继电保护
只看楼主

今天再接10kv出线柜,一端接计量柜,一端接出线柜,在出线柜上端子排上接A411,C411,N411,N411接地,请问为什么N411接地?此接地是CT的二次侧接地么? 问题太简单了,希望大家不要笑话我。。。

今天再接10kv出线柜,一端接计量柜,一端接出线柜,在出线柜上端子排上接A411,C411,N411,N411接地,请问为什么N411接地?此接地是CT的二次侧接地么?
问题太简单了,希望大家不要笑话我。。。
免费打赏
lingxuct
2010年12月13日 17:50:36
2楼
“接10kv出线柜,一端接计量柜,一端接出线柜”,不明白在接什么,从出线柜接A411、C411、N411到计量柜?计量柜内没有电流互感器?(没有电流互感器的计量倒第一次听说)!

不错,N411是接地的。
回复
zyz8438
2010年12月13日 17:58:34
3楼
为什么接地?

是为了防止从一次侧有高压串入二次侧,造成人身伤害和设备损害,所以CT二次必须有一点接地。接地点一般都选取N线。
回复
lingxuct
2010年12月14日 08:52:58
4楼
不是“接地点一般都选取N线”,几个CT二次的共用线都标Nxx,并在共用点接地的。
回复
lakersyc
2011年01月06日 11:39:34
5楼
讨论很精彩、来学习学习!
回复
chen791111
2011年01月06日 15:02:48
6楼
是不是ct二次绕组串接啊,先串计量回路,再串保护或测量回路啊
回复
chen791111
2011年01月06日 15:04:08
7楼
N411接地,是CT二次绕组的N接地啊~~~~
回复
kpswj
2011年02月16日 10:41:29
8楼
N411CT二次绕组接地
回复
anhuidiangong
2011年02月16日 21:31:12
9楼
电气图中有明确规定,以4开头的回路号为电流回路,以6开头的为电压回路。多看看,还有很多都有规定的。
回复
hiafang
2011年02月17日 10:39:01
10楼
A411,B411,C411,N411这是编号为no.1的CT的二次侧的回路号。
为了安全,N411一般需要接地。
而CT二次回路只允许有一个接地点,并且距此CT越近越好。
所以虽然有的CT串联去了多个柜子,但是只会在其中一个柜子的端子排上接地,一般是安装这个CT的柜子。

按楼主你所说情况,那应该是出线柜上有编号为no.1的CT,并就近在出线柜端子排上接地。

[ 本帖最后由 hiafang 于 2011-2-17 10:40 编辑 ]
回复

相关推荐