最近老是在想一个问题,规范上有说:洁净区与普通区应维持不小于10PA的压力,不能级别的洁净区之间也要维持不小于PA的压力,请问一下,这在设计中如何作到的呢?
最近老是在想一个问题,规范上有说:洁净区与普通区应维持不小于10PA的压力,不能级别的洁净区之间也要维持不小于PA的压力,请问一下,这在设计中如何作到的呢?
12楼
有学习到了新东西,谢谢
回复
13楼
按规范,每五帕正压算1-2次新风换气次数
回复
14楼
采用送风量大于排风量的方法来满足。:call:
回复
15楼
可以下载 洁净厂房设计规范 那里有清楚的公式算法 其原理就是 用 多送新风满足 压差
回复
16楼
学习了~~~~~~~~~原来如此
回复
17楼
加大新风量,使新风量大于排风量
回复
18楼
实用供热空调设计手册 陆庆耀
P957
1、洁净室必须维持一定的正压
不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,不应小于5Pa;洁净区与室外的静压差不应小于10Pa
2、洁净室正压一般可通过送风量大于回风量和排风量的方法来达到。维持洁净室正压所需的风量,要根据维护结构密封性能的好坏来确定。一般所需风量为2~6次/h左右换气次数。
3、为了达到洁净室正压,除在送回风官及新风管上设风量调节阀外,尚应采取如下措施:(是个表格,我简化写一下)回风口或支风管上装调节阀、回风口装空气阻尼层、余压阀、压差式电动风量调节器
4、为了保证洁净使的正压值,送风机回风机和排风机一般要连锁。连锁程序为:系统启动时先启动送风机,再启动回风机和排风机;系统关闭时,先关闭排风机、回风机,再关送风机。
5、对洁净度要求高的洁净室,为维持室内正压值,防止空气导管,易设置值班风机。
P980
洁净室正压计算
1、缝隙法
2、换气次数法
以上是照着书打的,供大家复习哈
[
本帖最后由 woaifeizei 于 2010-12-21 09:33 编辑 ]
回复
19楼
很好的学习资料,谢谢诸位的讨论,研究一下
回复
20楼
好资料,18#太热心了,佩服!好好学习!
回复
21楼
看看电子厂房设计规范吧,上面有,正常情况下按1.5H/次,
回复