最近老是在想一个问题,规范上有说:洁净区与普通区应维持不小于10PA的压力,不能级别的洁净区之间也要维持不小于PA的压力,请问一下,这在设计中如何作到的呢?
最近老是在想一个问题,规范上有说:洁净区与普通区应维持不小于10PA的压力,不能级别的洁净区之间也要维持不小于PA的压力,请问一下,这在设计中如何作到的呢?
2楼
基本上是靠外气补给新风量进行控制的,通过补给新风,则可达到洁净区压力大于普通区
回复
3楼
补充新风量要大于排风量
回复
4楼
补充风量要大于排风量多少才能满足正压10Pa?
回复
5楼
是啊,楼上的表述正是我想问的!:call:
回复
6楼
补给新风量一部分要是要补充给排风量,另一部分则是维持室内正压。
补给排风量的=排风量即可,维持室内10~20PA正压的,则新风量为总送风量的10%~15%。
回复
7楼
新手上路,学习之中,谢谢啊!
回复
8楼
嗨,xiaofu4306,我可以这么理解你的话吗?新风量作到总风量的10%~15%,就可以满足室内10~20PA正压要求吗?那么请问普区跟洁净区之间的压力也是可是满足喽!可以这么理解吗?:loveliness:
回复
9楼
你好,新风量=排风量+总送风量的10%~15%,意思就是说一部分要补给给排风,另一部分总风量的10%~15%来维持室内的正压,当然如果要和普通区的压力差有要求,则要看普通区相对于室外的正压值,如果相对于室外有正压的话,那洁净区新风量占总风量的比例要比普通区占总风量的比例要大了。
回复
10楼
呵呵,恩,明白了。谢谢喽!
回复
11楼
不同结晶等级区的正压保持要依靠HEPA的布满率来达到,洁净区与非洁净区的正压要靠新风量的多少和排风量,漏风量来综合考虑
回复