科技园科技研发大楼消防图
tyjuanke
tyjuanke Lv.3
2006年02月28日 09:09:50
只看楼主

图纸简介: 九层综合性高层办公楼,包括地下室消火栓给水系统、水喷雾、喷淋给水系统,地上各层消火栓给水系统、喷淋给水系统。其中地上各层喷淋分有有吊顶与无吊顶两种。算较为完善的消防系统。 附件名:20062231140656544198.zip 文件大小:1249K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

九层综合性高层办公楼,包括地下室消火栓给水系统、水喷雾、喷淋给水系统,地上各层消火栓给水系统、喷淋给水系统。其中地上各层喷淋分有有吊顶与无吊顶两种。算较为完善的消防系统。



附件名:20062231140656544198.zip

文件大小:1249K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
snow_168
2006年02月28日 09:52:49
2楼
谢谢
回复
lyc82502000
2006年02月28日 13:30:16
3楼
粗略看了一下,整体感觉还是不错的,
现在有以以下几个问题:
1;室内消火栓系统怎么没有设置水泵接合器?
2;很多标注没有写出来,比如消火栓的安装高度;
3;自喷系统中喷淋支管管径是不是有点保守;
回复
留一手
2006年04月13日 17:02:14
4楼
水喷雾我找啦很久啦,谢谢
回复
pp_zb
2006年04月13日 17:45:24
5楼
正为毕业设计头痛呢!今天一上来,就有这么大收获,太幸运啦!
回复
aibushiyiqie
2006年04月25日 11:32:47
6楼
谢谢你的!!!!!!!!
回复
tyjuanke
2006年04月30日 18:58:44
7楼
不好意思最近比较忙,也比较郁闷,没来看帖子。楼上几位朋友的意见我有空一定认真看看,改好再行发图。
回复
feilongxiongmao5
2006年05月04日 09:38:09
8楼
谢谢!
给我的课程设计提供了很好的参考
回复
zhangdp77
2006年05月08日 21:28:22
9楼
我刚下了,很好!但应给出消火栓充实水柱长度,能否保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位?没有水箱详图,略有遗憾
回复
lxy81924
2006年09月05日 11:21:00
10楼
真是好图啊,这个图我正需要
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
图纸挺好的!我很欣赏
回复
twilight_0215
2006年09月21日 10:51:11
11楼
这个图真不错,现在正在做这类方案,
下来参考一下了,再认真学习。
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
回复

相关推荐