今年到ABB厦门工厂参观学习,在柜体加工车间看到,他们在折弯前首先把敷铝锌板的保护膜撕掉了。窃以为这样是有好处的,但我经常看到现场的成品柜上保护膜仍在,“开关柜专用敷铝锌板”等标识很醒目。所以有此调查,希望了解一下同行是如何看待这个问题的。请投票的朋友顺便说一下看法,多谢!!!
今年到ABB厦门工厂参观学习,在柜体加工车间看到,他们在折弯前首先把敷铝锌板的保护膜撕掉了。
窃以为这样是有好处的,但我经常看到现场的成品柜上保护膜仍在,“开关柜专用敷铝锌板”等标识很醒目。
所以有此调查,希望了解一下同行是如何看待这个问题的。
请投票的朋友顺便说一下看法,多谢!!!
22楼
应该撕掉的,要考虑整柜的接地连续性
回复
23楼
应该在柜体组装工序及一次安装工序撕除,部分不影响接地外表面可以不做全面处理
回复
24楼
塑料覆膜应该撕掉,部件可以减少接地电阻,对散热也有好处!
回复
25楼
本帖最后由 zhuyinlong0123 于 2013-10-22 12:00 编辑
我是成套开关柜装配厂的,我们壳体主要都是外购加工的,有的供货商的柜体贴膜是撕掉的,有的是不撕的。我个人认为是要去除的。具体应该在冲床后,折弯前撕掉。有贴膜的开关柜明显看上去脏兮兮很旧的感觉,而且接地连续性肯定会有一定下降,对整体散热也不好。还有可能在通电放电时出现燃烧的安全隐患。开关柜长期使用后有贴膜的表面明显显旧,且容易粘灰尘不易清理。反正是百害而无一利,贴膜只是加工前或过程保护作用,成品完全没必要有。
回复
26楼
不如直接问问厂家的意见,他们比我们设计人员专业。
回复
27楼
还是撕掉比较好,但是实际操作起来有困难,没人愿意撕。
回复
28楼
同感。刚上班实习第一天就干这活。呵呵。后来就发现现场加工不再撒了。个人认为小部件应该撒去,美观。大的侧板若膜没有磨损,可以不撒。否则要撒掉。还有折变处若有膜损坏,就应撒掉。影响美观。
回复
29楼
看来还是撕掉的好,至少美观些
回复
30楼
撕掉也行吧
回复
31楼
我建议应该撕掉,可能潜在危险因素很多。
回复