SOS给水管打压稳不住的原因分析请教
flybird
flybird Lv.2
2002年08月25日 20:32:57
只看楼主

川路的PP-R管暗埋于混凝土楼板中,在打每层打混凝土之前安装管子,并打压检查。现在出的问题是打压时候打到试验压力,压力表的指针会慢慢降一点,稳不住,检查了管子,表,以及阀门都没有问题,也试过排空,但是都多少会有一点降,靖问这是什么原因?

川路的PP-R管暗埋于混凝土楼板中,在打每层打混凝土之前安装管子,并打压检查。
现在出的问题是打压时候打到试验压力,压力表的指针会慢慢降一点,稳不住,检查了管子,表,以及阀门都没有问题,也试过排空,但是都多少会有一点降,靖问这是什么原因?
免费打赏
zjf2002
2002年08月26日 12:49:24
2楼
在试验压力下,一小时内下降6米水柱符合规范.
回复
xghb
2002年08月26日 19:44:04
3楼
正常!
回复