箱式变整套设计图
llwannan
llwannan Lv.2
2006年02月27日 16:50:50
只看楼主

图纸简介: 箱式变压器基础,接地,电气,及布置,尺寸全套设计。 附件名:20062231140669295276.zip 文件大小:599K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

箱式变压器基础,接地,电气,及布置,尺寸全套设计。



附件名:20062231140669295276.zip

文件大小:599K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jiuil
2006年02月27日 17:39:09
2楼
回复
yangliucui
2006年02月27日 21:31:56
3楼
下载学习学习,比较一下我看过的箱变图然后再发表意见
回复
hudu_2003
2006年02月28日 08:03:36
4楼
很不错
回复
shy_abcd
2006年02月28日 09:21:53
5楼
一般,元件选型太旧了
回复
llw1981
2006年02月28日 09:41:57
6楼
是啊,进线开关是老式的,是业主的要求,考虑经济成本,大家碰到好的主可以改进开关,其实从稳定性来说,其实也要不了多少米米,就是常说的省钱不省事!!!!!!!!!不过,这个配置还蛮稳定的,只要工艺到位,保证好几年不出停电事故.
回复
xpetrelyy
2006年02月28日 10:28:01
7楼
该图纸不错,我厂也生产景观箱式变电站,每个箱变里面都配有电容无功补偿控制装置
回复
飞影道人
2006年02月28日 11:45:47
8楼
值得学习
回复
lairp
2006年02月28日 12:07:07
9楼
比较完整,值得借鉴。
回复
飞影道人
2006年02月28日 12:31:08
10楼
挺好的,可以借用,但不知道1250KVA的箱变高压进线采用何种方式,是环网柜吗?
外形图上没有高压室。
回复
qihonglei1234
2006年02月28日 14:27:10
11楼
1,箱变的外形尺寸太大,(箱变外形,3000X2600X2700(长X宽X高))不知道楼主考虑到长途运输没有!
2,E1.E2.E3/ZBW1-1250KVA中间为检修走廊,常用进线柜两侧完全浪费,如此摆设低压柜,不便于母线走线!