直流220V,但是电流控制在20ma,能触电吗,控制端-连接电阻-网线《当电线用》-led网线电流《控制在20ma以内》,线能发热吗
直流220V,但是电流控制在20ma,能触电吗,控制端-连接电阻-网线《当电线用》-led
网线电流《控制在20ma以内》,线能发热吗
2楼
220V直流电20mA电流;网线不会发热,但是如果短路你如何保护?选多大的空开或熔断器?
220V直流电照样会触电的。
回复
3楼
严重支持楼上!!!
220V虽是低压电(强电),但不是安全电压!不管接什么负载,都不应用(小于1.5平方的线)网线,因为发生短路时(因线路阻抗太大)会使空开跳不开。(除电子线路的弱电外)任何控制线路用线,不宜小于1.5平方。
回复
4楼
坚决支持3楼!
任何时候都不应该将网线作为导线使用。
是不是会触电,不取决于线路电流的大小!!而取决于电压,只要不是安全电压,在不采取特殊措施的情况下,都会触电。而且安全电压,也不是绝对的安全(在特殊的使用环境中,安全电压引起触电的情况也发生过)。
回复
5楼
支持楼上说法,一般人体电阻为几百至几K。你算一下,一旦触电,电流是很大的,即使你安装15mA的漏电保护器,触电一样危险。
回复
6楼
顶一下!!!!!!!!
回复
7楼
说对呀,不应该将网线作为导线使用
回复