混凝土框架结构中梁的刚接和铰接处在施工中钢筋是如何处理的?

混凝土框架结构中梁的刚接和铰接处在施工中钢筋是如何处理的?
免费打赏
赵乾辉
2011年01月17日 09:08:05
2楼
首先你应该明白刚接和铰接的区别,刚接就是能限制转动,铰接则不能。由于主梁的端部都是锚固在柱上,可以限制梁端的转动,所以主梁的端部一般设为刚接,Pkpm中默认的即为刚接,所以不用更改。而次梁的两端均是放在主梁上,而主梁的抗扭刚度一般都是很低的,不能很好的限制次梁端部的转动,所以就可以将次梁的两端人为的更改为铰接,以更好的符合实际情况,得出更接近于实际的内力分布情况。这里如果不将次梁的两端点为铰接,势必使次梁的两端产生较大的负弯矩,从而使次梁的跨中弯矩偏小,不符合实际情况。还有就是当有弯锚时,有些部位的锚固长度为大于等于0.4lae+15d。这是规范要求,经验性的东西,至于说如果能够用于直锚的长度小于0.4lae的问题,就不能够让它发生。设计时要通过调整构件的截面尺寸和钢筋直径使其满足,如果不能满足,我只能说你这个结构是不安全的。
回复
laihxwangtao
2011年01月17日 10:50:15
3楼
施工中是不考虑刚接和铰接的,按照图集做就可以了。考虑刚接和铰接是在设计范围内,通过钢筋直径和数量的调整来影响内力的分布。多看一下图集吧,标得非常清楚。
回复
shy803
2011年01月18日 19:02:20
4楼
刚接与铰接施工中的做法从来没见图集提过,但是我觉得实际设计时一定要做个基本的判断,比如主梁的刚度是否足够大能约束住次梁的转动,还有需要注意的是正如楼上所讲的默认刚接有时候会降低相邻的支座弯矩反倒造成不安全
回复
co1441762605780
2015年10月12日 16:11:16
5楼
看了还是不懂啊,继续学习学习
回复
稻草人00
2015年10月14日 16:23:51
6楼
赵乾辉 发表于 2011-1-17 09:08 首先你应该明白刚接和铰接的区别,刚接就是能限制转动,铰接则不能。由于主梁的端部都是锚固在柱上,可以限 …受教了。。。
回复
q450195
2015年10月14日 18:28:36
7楼
一般是主梁抗扭计算不过去,把上面的次梁点成铰接后,主梁就可以算过去了,总工说这就是一种为计算通过的骗人做法,也很想搞清楚
回复
坚果的情怀
2015年11月24日 16:39:58
8楼
本帖最后由 坚果的情怀 于 2015-11-24 16:42 编辑 稻草人00 发表于 2015-10-14 16:23 受教了。。。赞!zanzanzan
回复
坚果的情怀
2015年11月24日 16:41:19
9楼
赵乾辉 发表于 2011-1-17 09:08 首先你应该明白刚接和铰接的区别,刚接就是能限制转动,铰接则不能。由于主梁的端部都是锚固在柱上,可以限 …非常感谢,11年的回答现在依然很有价值!
回复
飞哥飞哥
2015年11月25日 09:12:11
10楼
非常感谢,11年的回答现在依然很有价值!
回复
陪你去看海
2015年11月26日 09:57:52
11楼
学习了,谢谢楼主分享!