给机组首次充注的R22,低压压力显示过低0.22MP左右。待到放掉重抽真空后换另一厂家制冷剂,低压压力有所升高大约0.37MP。当时冷冻水进水温度为13度 是不是制冷剂的问题?市面上散装的质量怎么样?
给机组首次充注的R22,低压压力显示过低0.22MP左右。待到放掉重抽真空后换另一厂家制冷剂,低压压力有所升高大约0.37MP。当时冷冻水进水温度为13度 是不是制冷剂的问题?市面上散装的质量怎么样?
2楼
是不是制冷剂加少了,(1)高压压力多少?
(2)回气过热度多少?
(3)冷冻水出水是多少?
回复
3楼
制冷剂一定要买正牌厂生产的。
回复
4楼
高压1.3MP出水33度 回气管温度7度 冷冻出水8度
回复
5楼
制冷剂质量不好的情况确实有,用了这样的制冷剂,表现出的异常状态有时用正常的方法不好判断。
回复
6楼
:victory: :victory: :victory: 。。
回复
7楼
如果是新机组,蒸发器面积不够
回复
8楼
呵呵;制冷剂应该没问题;也许是新系统;哪一个配件没有正常工作;引起系统堵塞;低压偏低;毕竟是新机组;呵呵;;很正常;;;仅供参考
回复
9楼
一定要买正规大厂的,上面有防伪标签。现在制冷剂市场很乱,劣质制冷剂对压缩机的损害是致命的,而且制冷量也达不到。
回复
10楼
给大家学习--------------------------------------
回复
11楼
中国名牌巨化制冷剂被评为中国第一,用它省心
回复