亲戚家的使用的是大金的中央空调系统,房子面积260平米,可是制冷机组的制冷量居然只设计了6匹。我自己在查过设计手册(那本大红书)用冷指标估算后应为9匹左右,给大金的技术人员打电话沟通时他们也说应为9匹左右。而且经过计算的冷负荷不是应该至少也不能小于冷指标的嘛。现在那屋子在夏天热的时候就算把空调出风口的温度调至最低(大概是16度吧)房间温度也只能降至28度,怎么也降不下去了。可是投诉到他们那里,说夏季室内温度规范上要求就是达到28度即可,温度能到他们就没有责任。虽然明知道冷量肯定小了可是偏偏找不到合适的论据去驳斥他们。现在亲戚想和他们打官司,可是找不到合适的像规范那样的有力的说辞啊,求各位达人们帮帮忙,毕竟整天把空调调到最低不是个事啊,对机组的使用寿命应该也有影响吧,而且就算调到最低屋内有时候真的还是很热!不想每年夏天都这么过啊!
你亲戚家的机器是多联机吧,如果多联机你房间不是全部使用时应该可以用的哟,这样设计也有好处的呀,符合节能,前期安装费用低,对于家用来说,还是建议此方案,如果你天天在家都是满负荷,那你就加点钱,主机选型选 大点吧
回复
3楼
你的这个亲戚是不是做办公用啊?如果只是做住宅用应该没问题,我做这种东西一般选择末端按房间冷量配末端,主机选择小一点,也就是“超配”,因为家用的时候不是全开,不过6匹可能是小点,要看你的房子结构做法和功能了。
回复