给水排水设计规范的一条如何理解?
wujianlin001
2010年12月11日 10:14:03
只看楼主

< >3.5.1: 居住小区的室外给水管网,宜布置成环状网,或与市政给水管连接成环状网。 环状给水网与市政给水管的连接管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的连接管应能通过不小于70%的流量。 那么请问:这个环状管网如何理解?是从两个水厂来的吗?还是只要有两个碰头点就可以了?望有经验的设计师们赐教。

< <给排水设计规范> >3.5.1: 居住小区的室外给水管网,宜布置成环状网,或与市政给水管连接成环状网。

环状给水网与市政给水管的连接管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的连接管应能通过不小于70%的流量。

那么请问:这个环状管网如何理解?是从两个水厂来的吗?还是只要有两个碰头点就可以了?望有经验的设计师们赐教。
免费打赏
eric.wang
2010年12月12日 10:37:02
2楼
如果说你有外部条件可以引入2路来自不同水厂的接口,那当然最好不过,不然的话,能在场地的不同方向各引入一根也是可以的,如果外部就一条管线,你也可以从同侧引入,尽量把引入管的间距拉开就可以。其实我个人觉得两路水厂的这个说法对于一个小区来说意义不大,如果说外部的市政管网是环状的,那某个水厂的停水,市政给水也是可以通过环状管网相互调剂的
回复
xu303209227
2010年12月14日 11:19:33
3楼
同意楼上意见
回复
tx
2010年12月15日 01:06:34
4楼
小区环状管网引入管,应从市政管网的不同管段接入、或从同一市政管段接入时,市政管段中间应有阀门,以便市政管道分段检修时,小区供水不致中断。
关于“当其中一条发生故障时,其余的连接管应能通过不小于70%的流量。”似乎与防火规范的规定不一致???