地板辐射采暖,分水器是三路的,供水压力温度都够,温度大概50度!出现的问题是接集水器的三根回水管只有一根有温度, 大概15度左右,其他两根冰凉!但回水干管温度大概30度!怀疑是地热管两根接的长,一根短, 阻力相差较大!求帮忙!ps:把回水直接接地漏三根管都热![ 本帖最后由 doyksilyng 于 2010-12-10 21:57 编辑 ]
地板辐射采暖,分水器是三路的,供水压力温度都够,温度大概50度!
出现的问题是接集水器的三根回水管只有一根有温度, 大概15度左右,其他两根冰凉!
但回水干管温度大概30度!
怀疑是地热管两根接的长,一根短, 阻力相差较大!
求帮忙!
ps:把回水直接接地漏三根管都热!
[
本帖最后由 doyksilyng 于 2010-12-10 21:57 编辑 ]
2楼
集水器三根管,一根15℃,另外两根低于15℃,回水干管的温度30℃,高于任何一路回水管,只可能是旁通阀开着造成的。
把旁通阀关严试试。
回复
3楼
供回水压差,有多大,测量下,保证循环压力,然后对各个支路流量调解。
回复
4楼
非常感谢, 我这就去试试!
回复
5楼
-
集水器三根管,一根15℃,另外两根低于15℃,回水干管的温度30℃,高于任何一路回水管,只可能是旁通阀开着造成的。
把旁通阀关严试试。
有这个可能。回水温度高,应该是抄近道儿了呵呵
回复
6楼
就是供水压力克服不了管道阻力,循环不起来,如果是集中供暖的去找物业或者供暖公司给调一下整体水力吧。
回复
7楼
可能管道阻力比较大!
所以循环不畅。
也有可能是旁通的问题。
回复
8楼
应该是供回水压差不足造成的
回复
9楼
效果怎么样啊
回复
10楼
供回水压差不足
回复
11楼
供回水压差不足
回复