漏电开关跳闸问题(疑惑,求解!)
mangzhexiyan
2010年12月10日 17:27:20
只看楼主

工程中有几个LED灯具回路出线漏电开关不定期跳闸,具体情况是这样的: 1、灯具是LED灯具、220V电源输入,在灯内转换成DC24V,每个回路有22盏灯,每盏36瓦,第一盏灯内装有信号放大器; 2、出线电缆采用ZR-YJV-3*4,但灯具处采用3*4软缆,每盏灯均有驳口; 3、出线开关为施耐德双极16A漏电开关; 4、灯具的开关有智能模块控制; 5、跳闸情况是这样:上述几个回路不是每次开灯都跳闸(开关没显示为漏电跳闸),每次跳一两个回路,开灯瞬间跳,但重新手动把开关打上去,没事!而且重新合闸后,回路正常,不会再跳闸。

工程中有几个LED灯具回路出线漏电开关不定期跳闸,具体情况是这样的:
1、灯具是LED灯具、220V电源输入,在灯内转换成DC24V,每个回路有22盏灯,每盏36瓦,第一盏灯内装有信号放大器;
2、出线电缆采用ZR-YJV-3*4,但灯具处采用3*4软缆,每盏灯均有驳口;
3、出线开关为施耐德双极16A漏电开关;
4、灯具的开关有智能模块控制;
5、跳闸情况是这样:上述几个回路不是每次开灯都跳闸(开关没显示为漏电跳闸),每次跳一两个回路,开灯瞬间跳,但重新手动把开关打上去,没事!而且重新合闸后,回路正常,不会再跳闸。
想了多种可能,都解决不了:以为漏电开关太灵敏?换了开关不行;换智能模块?不行;接线不良?跟紧开关进出线,还是不行?
电源线驳口松动会不会引起跳闸,还是灯具问题?请各位大虾指点啊
免费打赏
tank-----no.1
2010年12月10日 18:34:36
2楼
原理上都不会有问题,主看质量(产品和施工)。
回复
lingxuct
2010年12月10日 20:30:36
3楼
楼主说的线路上电子元件很多,一定有多个过电压保护单元,而过电压保护的一极是接地的,这些保护元件有许多是电容性元件,接通电源时有对地的脉冲电流,这个脉冲电流超过漏电保护动作电流时就会跳漏电保护器。

我碰到过一台大容量数控钻床,内部线路绝缘电阻非常好(150MΩ以上),但是,原先电源接在200A(DZ25L-200/391)漏电开关下,就是没办法送上电,一合闸就跳,最后只能换成没带漏电保护的断路器。实际原因就是过电压保护元件所致。

根据楼主所说,漏电开关跳闸不是全部,是偶尔跳哪个,说明对地电流接近漏电开关动作值,可以加大漏电开关的漏电动作电流(换开关)试试。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-10 20:33 编辑 ]
回复
zhuangxiaowen
2010年12月10日 20:43:38
4楼
同意区管的意见!!:victory: :victory:
回复
mangzhexiyan
2010年12月13日 16:26:26
5楼
但是漏电开关的漏电模块没显示漏电跳闸
而且想请教一下,之前我们怀疑是接口接得不好,重新检查过接口,正常了几天,后来又不行了,因为有些接口在外墙,很难检查,所以想问一下,跳闸跟接触不良有没有关系?
如何测脉冲电流?因为回路里有太多电子元件,没办法有普通摇表测绝缘电阻值,能不能采用脉冲摇表测量?
回复
lingxuct
2010年12月13日 17:45:47
6楼
没见过更没用过“脉冲摇表”,不懂。
回复

相关推荐

APP内打开