请教一个交流变直流的问题
iovekathy
iovekathy Lv.2
2010年12月10日 14:59:21
只看楼主

AC220V的电源进,直流24V出,直流侧的电流为20A,那请问AC220侧选用多大的断路器,为什么??

AC220V的电源进,直流24V出,直流侧的电流为20A,那请问AC220侧选用多大的断路器,为什么??
免费打赏
lingxuct
2010年12月10日 17:36:50
2楼
“直流24V出,直流侧的电流为20A”,24V为平均值,20A为有效值。

直流侧24V时,交流侧为24/0.9=26.67V,需要一只变压器220/27V(考虑变压器的线损)。

变压器低压侧为20A,变比为8.15,一次侧负荷电流为2.5A。

用C6或C10开关就可以。
回复
awy420
2010年12月11日 20:26:20
3楼
区管您好,在您的回复中“直流侧24V时,交流侧为24/0.9=26.67V,需要一只变压器220/27V(考虑变压器的线损)。”,请问下这个24为什么除以0.9,谢谢了,小弟不懂
回复
yaoguizhong213
2010年12月11日 22:00:01
4楼
0.9是整流的转换系数,桥式整流的交直流电压变换系数。固定值。查阅电工资料。
回复
lingxuct
2010年12月12日 11:18:30
5楼
楼主没看懂我说的“24V为平均值,20A为有效值”。
回复
qzfgzzy
2010年12月12日 13:31:15
6楼
不要把问题看得那么复杂,其实楼主所说的这个问题,我们将其看成是一个将220V的交流转换为一个24V的直流电源,直流额定电流为20A。
这样,问题就简单了,也就是直流额定功率为24×20=480W。那么,220V侧的功率至少不能小于0.48KW,再考虑转换器内部的损耗,我们按需要0.5KW(按内部损耗20W考虑)的220V侧功率考虑即可。0.5KW、220V需要什么规格的断路器?我想大家都知道的。
回复
lingxuct
2010年12月12日 14:03:49
7楼
楼上说“大家都知道”,你一定知道了?

请问你在AC220V的电源上建议选择什么样的“断路器”,规格多大?
回复
hsx_1974
2010年12月12日 14:10:38
8楼
同意楼上所说,这个问题不要看得那么复杂,选择断路器4A、6A都行。计算方法上面都有了。
回复