MAU+FFU+DCC系统,采用蒸汽加湿。但由于蒸汽距厂区较远。损失大。当地又不允许上小锅炉。(公司在辽宁,冬季温度较低)请问是否有好的解决方案
MAU+FFU+DCC系统,采用蒸汽加湿。但由于蒸汽距厂区较远。损失大。当地又不允许上小锅炉。(公司在辽宁,冬季温度较低)请问是否有好的解决方案
2楼
采用电加湿好了
回复
3楼
我了解了一些电加湿的情况,但耗电量有些吃不消。主要是变压器的电负荷问题
回复
4楼
那就没法了,可试试在加热段后设高效喷加湿吧,但效果不是很好
回复
5楼
.呵呵.谢谢!电加湿是否是电加热锅炉啊.还是用的电极式加湿器
回复
6楼
电热式或电极式,但是对水质有点要求,用自来水容易结垢,
相对发热丝应该也耗不了多少电吧!
怎么会引起变压器的电负荷问题??
[
本帖最后由 tiemu-512 于 2010-12-16 16:47 编辑 ]
回复
7楼
我们共有4台机组加湿段蒸汽消耗为2台202KG/H,另两台90KG/H.加起来有598KG/H.0.6T/H蒸汽耗电量为432KW.电量较大.
你说的电热式的或电极式的耗电如何.你们是否用过的,效果如何.至于水质没有问题.我们有纯水
回复
8楼
那样貌似耗电量跟你的蒸汽差不多。蒸汽量(KG/H):电量(KW)约为0.75-0.8
湿膜加湿器效果也不是很好!
看能不能2个结合起来用?
回复
9楼
蒸汽也分两种 外置或内置 北方建议用外置的干蒸汽 汽水分离比较好 加湿效果好
您的蒸汽源距离机组较远 导致损失大 当时的方案就应该考虑电极式加湿器 耗电与耗蒸汽差不多吧
现在加湿膜,但要考虑厚度,那个东西加湿效率很低的 我考虑效果不会太理想
可以找设备方参考整改方案
回复
10楼
我们原来的方案的确没有详细考虑.也不是我做的.现在看来得重新考虑一下费用的问题.8楼和9楼的想法和我是一样.我正在寻找最佳方案.两位还有什么好的建议
回复