屋顶太阳能集热器群如何做防雷?
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2010年12月10日 09:33:04
来自于防雷减灾
只看楼主

现在我手头有个项目,就是在楼顶上装设大量的太阳能集热器,但是牵涉到防雷,现在甲方的屋顶施工图上已经有了屋顶避雷网,是不是我只要把所有的太阳能集热器金属部分用扁钢连起来然后再和屋顶避雷网连起来就行了啊?

现在我手头有个项目,就是在楼顶上装设大量的太阳能集热器,但是牵涉到防雷,现在甲方的屋顶施工图上已经有了屋顶避雷网,是不是我只要把所有的太阳能集热器金属部分用扁钢连起来然后再和屋顶避雷网连起来就行了啊?
iamcmh
2010年12月10日 12:38:03
2楼
如果你不想集热器被雷劈坏,就要另加接闪器保护。
回复
wanfeng911
2010年12月10日 13:50:57
3楼
是不是要在对方避雷带保护不到的地方上避雷针啊?
回复
yunhai-wang
2010年12月13日 20:21:04
4楼
同问 我也遇到同样的问题
回复
w_ing
2010年12月13日 20:37:37
5楼
本人做的方法是:太阳能热水器基础用扁钢连接,多处与屋面避雷带焊接,屋面太阳能热水器避雷针由其制造商配套并同期安装。供参考
回复
huxj123
2011年03月17日 16:03:46
6楼
学习了,学习了学学习了,学习了习了,学习了学习了,学习了学习了,学习了学习了,学习了学习了,学习了
回复
l3085804848
2011年03月21日 14:20:20
7楼
新楼工程5楼的做法不错,避雷一起做了,旧楼后加的工程要自己做接闪器了
回复
hhsscc
2011年03月25日 21:18:04
8楼
最好设避雷网或避雷针。
回复
活得潦草
2011年03月26日 15:24:29
9楼
基础与避雷网可靠连接,另设避雷针。。。
回复
淮岸听风
2011年03月29日 09:33:57
10楼
屋顶避雷网的高度没有太阳能热水器高吧,还得另外安装接闪器,太阳能热水器的本体厚度达不到接闪器要求,不能用作接闪器
回复
zbhyou
2012年06月08日 14:48:28
11楼
直接接到避雷带上不行吗
回复

相关推荐