关于教室配电的问题
angel_tyc
angel_tyc Lv.5
2010年12月10日 09:31:07
只看楼主

小弟刚学习,遇到咯拿不定的,向各位请教:1.一个中心小学的教学楼设计,每个教室一个开关箱。我考虑照明:1KW 插座:1KW 电扇:0.5KW 空调:3P柜机2个 6KW.备用:三相0.5KW.共计9KW..各位大侠帮我看看,有不有什么问题?2.每层留2个教室的备用(二期旁边还要补两个教室)。这样三层二十四个班。考虑到公共照明。总负荷都达到221KW,在一楼用一个总配电箱开关350的,合不合规矩?

小弟刚学习,遇到咯拿不定的,向各位请教:
1.一个中心小学的教学楼设计,每个教室一个开关箱。我考虑照明:1KW 插座:1KW 电扇:0.5KW 空调:3P柜机2个 6KW.备用:三相0.5KW.共计9KW..各位大侠帮我看看,有不有什么问题?
2.每层留2个教室的备用(二期旁边还要补两个教室)。这样三层二十四个班。考虑到公共照明。总负荷都达到221KW,在一楼用一个总配电箱开关350的,合不合规矩?
3.这样教学楼进线用YJV22-0.6/1KV-2(3X95+2X50)的线行不行?
问题有点多,请大家不吝赐教!感激不尽!
免费打赏
husiy789
2010年12月11日 19:43:28
2楼
一根线肯定不好用。我觉得要把照明和插座类分开做两路。
回复
qzfgzzy
2010年12月11日 23:15:42
3楼
对于楼主所说的情况,你考虑过没有,你的221KW负荷是怎么算出耒的??(总负荷不是简单的各个负荷相加,你想所有的负荷会同时运行吗?)。因此需要进行负荷计算。并根据负荷计算再确定电源容量、线路大小开关设备的规格等等。
一般情况动力负荷(如:空调等)和照明应该是独立的系统,需要分开。
每个教室一个开关箱?不知道是业主要你怎么做,还是你自己的想法?一般根据每层楼教室的多少,在每层楼设立1~2配电箱(就是你说的开关箱)即可。完全没有必要每个教室都安装一个配电箱。
回复
米克
2010年12月29日 09:32:20
4楼
顶2楼。1,每层设箱,根据面积大小可设1-3个;2,考虑负荷较大和易于维护,建议在一层设一面总柜;3,进线选3*185+2*150即可
回复