单层钢结构厂房,施工单位基础梁、柱已浇筑完成,在回填土过程中,部分预埋螺栓外露部分被机器碰弯折了,弯折最大角度达到50-60°,而且螺栓上的丝也被破坏了,请问这样该如何处理?对以后主体有没有安全影响?谢谢~~~
单层钢结构厂房,施工单位基础梁、柱已浇筑完成,在回填土过程中,部分预埋螺栓外露部分被机器碰弯折了,弯折最大角度达到50-60°,而且螺栓上的丝也被破坏了,请问这样该如何处理?对以后主体有没有安全影响?谢谢~~~
2楼
没有问题的,如果嫌强度不够可以用化学螺栓加强一下
回复
3楼
这样也太随意了吧,让业主监理,施工单位还有设计单位一起商量一下,不要以为是小问题,要慎重.
回复
4楼
可以慢慢用钢管矫正过来,然后用丝套,套一下螺纹。
回复
5楼
这么理解吧,首先看看该工程的地脚螺栓是否受拉力,一般在有柱间支撑的两根柱上是肯定受拉力的,再要考虑地脚螺栓的材质是不是Q235B的,一般的钢构厂房,地脚螺栓只需考虑受拉力,抗压是不存在问题的,如果地脚螺栓的材质很好,那么直接用套筒套好弯回来,看看有没有裂纹,只要没有基本上没有什么问题,可以直接用,如果有裂纹,最好补强或者用化学锚栓。丝扣坏了没有什么关系,焊好就好了。
回复
6楼
弯过来后,最好再对称的加几个化学锚栓
回复
7楼
明白了,谢谢~~~
回复
8楼
谢谢楼上各位~~~~~~~~~~~~~~~
回复
9楼
学习了,感谢分享。
回复
10楼
最好是用素混凝土把柱脚包起来,这样还能防腐。
回复
11楼
先人工弯过来,实在不行就用氧焊烤热了再弯。用丝丫或者是三角龊对丝扣进行矫正一下就可以了!影响不大
回复