150mm的电缆用多大的断路器呢??
rk5707
rk5707 Lv.15
2010年12月09日 16:42:38
来自于断路器
只看楼主

ZR-YJV150mm的电缆用多大的断路器呢??我的计算电流是323.6A  要用 施耐得  的! 那位给个答案  谢谢!!

ZR-YJV150mm的电缆用多大的断路器呢??
我的计算电流是323.6A  要用 施耐得  的! 那位给个答案  谢谢!!
免费打赏
rk5707
2010年12月09日 17:01:50
2楼
:L :L :L :L 没人知道????
回复
lingxuct
2010年12月09日 17:18:02
3楼
用400A断路器,额定电流300A(或350A)的好了。
回复
rk5707
2010年12月09日 17:32:42
4楼
什么规格啊??好象没有这个额定电流 350A.可以整定???还是在厂家定做???
回复
lingxuct
2010年12月09日 17:48:14
5楼
300A总有吧,楼上想选多少的?如果能找到350A的,楼上会用吗?
回复
rk5707
2010年12月09日 17:51:12
6楼
:) :) 如果有350的肯定用啊!!300是不是小了???
回复
lingxuct
2010年12月10日 12:19:44
7楼
“计算电流是323.6A  ”,为什么说300A小了?就差26.3A!?相信自己的计算准确度有如此高?
回复
wwm_635
2010年12月10日 14:58:36
8楼
电流大概在320A左右,选个350A的,CM1-400有350A啊
回复
rk5707
2010年12月10日 15:47:37
9楼
首先小弟很感谢你的回复!!
我的计算准确度是不高!:L 但是,总比你随意加或者减某个数字要好的多!! (26.3A是不多!)
照你的想法 我还不如选个120mm的电缆,用300A的保护!!是不是更好?!!
或许你的做法可能会满足供电需求,但是你的“想法”小弟感觉欠妥!
回复
rk5707
2010年12月10日 16:02:06
10楼
:) 甲方要施耐德的产品!说人家的质量好,可靠!我也无奈啊!!:(
我也想用185的电缆!可觉的太大了,有点浪费
为什么就没有它就没有 350的产品呢?????:Q :Q :Q
回复
wyg59420
2010年12月10日 16:33:59
11楼
NS-400H-400/3p