飘窗被偷工减料了,怎么才能加固
msnzhz
msnzhz Lv.2
2010年12月09日 15:21:04
只看楼主

飘窗180CM宽,飘出50CM ,18cm厚的墙. 飘板厚10CM图纸要求飘板和楼面一次成型,现在被被偷工了,仅仅用墙体直接压住飘板(飘板预埋有钢筋),一面压入10CM。怕倾覆,请问怎么加固如图:[ 本帖最后由 msnzhz 于 2010-12-9 16:54 编辑 ]

飘窗180CM宽,飘出50CM ,18cm厚的墙. 飘板厚10CM
图纸要求飘板和楼面一次成型,现在被被偷工了,仅仅用墙体直接压住飘板(飘板预埋有钢筋),一面压入10CM。
怕倾覆,请问怎么加固
如图:


[ 本帖最后由 msnzhz 于 2010-12-9 16:54 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
结构老卢
2010年12月09日 16:15:10
2楼
验算倾覆通过即可,但是很有可能不通过。没别的办法,取消飘窗吧。
回复
喻栋
2010年12月09日 17:02:47
3楼
没有飘窗梁吗?要不还是取消飘窗吧
回复
土木5号
2010年12月09日 18:10:37
4楼
实在通不过,可在飘窗板下加斜撑,不过会影响立面。
回复
万层大厦
2010年12月09日 19:15:24
5楼
我跟楼主沟通过了,他是住户
据他说,现在飘窗直接飘板,两边只压墙100!~

计算应该过不去的!~

下面加三角架支撑吧

不过不能只在两端加,避免板面没有水平向钢筋!~

多加几个,分担均匀点还好
回复
lyrics
2010年12月09日 19:21:25
6楼
图画得不错

500进深还好,不是很长
下面加点角钢斜撑吧,注意后置锚栓一定要选用适用于砖墙的
回复
prf6827
2010年12月09日 22:11:52
7楼
取消飘窗,倾覆验算通不过
回复
msnzhz
2010年12月10日 11:40:41
8楼
怎样加固才能通过验算呢
回复
msnzhz
2010年12月10日 11:44:21
9楼
我是外行,你能说清楚点吗,需要什么样的锚栓,需要加几个三角架?
回复
msnzhz
2010年12月10日 11:50:11
10楼
不过不能只在两端加,避免板面没有水平向钢筋----这句话我不是很理解,能不能具体些
回复
liuhs0011
2010年12月10日 13:41:05
11楼
如果不嫌麻烦能浇筑混凝土的话:窗台板砸掉,窗顶应该是框梁吧,直接在窗两侧加弄一个边梃柱上面植筋锚入框梁,下面和飘窗板的压梁连接,重新浇筑。
要是窗户不宽的话,直接在内框焊接一个U形型钢框压住窗台板
回复