呼叫老王等权威,关于转换电信号的问题
heicai
heicai Lv.2
2010年12月09日 14:34:32
只看楼主

最近做一个厂区。。湿式报警阀做在单体内。。水力警铃设置于出入口。。消防提 出意见为水力警铃应设置于有人值班的附近地点。。可是我这图纸满足不了。。消防说可以转换成电信号。。请问这要怎么做。。因为做电的也没碰到过。。至于怎么转换请赐教。。

最近做一个厂区。。湿式报警阀做在单体内。。水力警铃设置于出入口。。
消防提 出意见为水力警铃应设置于有人值班的附近地点。。
可是我这图纸满足不了。。
消防说可以转换成电信号。。请问这要怎么做。。
因为做电的也没碰到过。。至于怎么转换请赐教。。
免费打赏
heicai
2010年12月09日 15:17:05
2楼
呼叫老王等权威,关于转换电信号的问题
回复
ybj8780
2010年12月09日 17:18:04
3楼
弱化水力警铃功能,通过消防控制室使系统报警与电信号联动,
回复
nybz1234567
2010年12月10日 10:58:13
4楼
理论上可以在很大范围内,厂区任何地方安装电动警铃。电动警铃与压力开关联动。
回复
自来水
2010年12月10日 11:32:39
5楼
我不是老王等权威,说说我的意见。
喷淋规范本身有问题,
6.2.8 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:
1 应设在有人值班的地点附近;
2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。
如果20m范围内没有有人值班的地点那怎么办?
电信号本身就有,不用转换了。火灾时湿式报警阀动作,水流经延迟器后,压力开关动作,发出信号至消防控制中心,自动启动水泵。压力开关的信号本身就是电信号了。这个电信号可以满足消防的要求。要报警就报警。
回复
lwt6667
2010年12月11日 12:26:43
6楼

赞同!:handshake :handshake
回复
asmilling
2010年12月12日 16:32:42
7楼
就上面的回答我来补充一下 ,水力警铃的动作和声音主要是个报警的警示,如果水力的达不到那么远的距离,可以用电铃,压力开关发出信号给消防控制室的同时, 给电信号给电铃, 发出响声给以警示。这样不知可否。
回复
8lwhb
2010年12月13日 15:07:41
8楼
个人意见,电铃不能代替水力警铃
原因是在电力出现故障时就没有了声音报警,规范的本意应当是需要有纯水力机械的声音报警,水力警铃可引致室外。
回复
ah-wangjun
2010年12月13日 16:35:37
9楼
5楼的兄弟和老张都说到了。
信号本身既有,水力警铃放在有人经过的地方即可,其实就是这点规范感觉有点纠结,因为20米的确不长,万一地方偏点,就有点麻烦
回复