网络数据机房设备需要的空调冷负荷如何计算?
tiemu-512
tiemu-512 Lv.4
2010年12月09日 14:06:23
来自于中央空调
只看楼主

网络数据机房设备需要的空调冷负荷如何计算??是不是设备的发热量*系数?系数具体取多大呢?请教

网络数据机房设备需要的空调冷负荷如何计算??

是不是设备的发热量*系数?

系数具体取多大呢?

请教
cnbbzz
2010年12月12日 19:54:34
2楼
发热量应由机房设计单位提供。

经过电力通讯网络机房,国家超级计算机中心等多个项目的配合,对方提出来的电功率99%转换成了热量。供参考。
回复
wlovey10000
2010年12月13日 15:50:52
3楼
99%?学习了,也就是把各种设备的功率统计一下就行了
回复
athvac
2010年12月15日 00:18:24
4楼
是不是还要加上同时使用率呢,不一定所有的设备都同时开启吧。意见供lz参考。
回复
weiyundanyue
2011年09月16日 18:11:10
5楼
Qt=Q1+Q2
其中,Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)=ups容量*0.8*0.8*0.8
Q2 环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)

fightforme1:这个方法精度不够

回复
兔八爷
2015年09月08日 10:32:48
6楼
多谢大家分享,学习嘞!!
回复

相关推荐

APP内打开