地源热泵
szm19771105
2006年02月26日 11:43:10
来自于热泵工程
只看楼主

请教各位作地源热泵的专家几个问题:1.在北方,采取建筑物冬季热负荷量作为确定地源热泵室外埋管换热器的设计依据,夏季负荷高于冬季热负荷那部分靠冷却塔散热,这种方式有哪位尝试过,又没有什么问题,怎样来确定选型呢?2.地源热泵的关键在于室外埋管换热器,那么怎样来准确确定到底该不知多少这样的换热器呢?3.在一些资料中看到有介绍说地买换热器U形管之间最好用卡子固定 以保证两管之间的距离使之有效换热 ?请问这种说法的理论依据是什么?

请教各位作地源热泵的专家几个问题:
1.在北方,采取建筑物冬季热负荷量作为确定地源热泵室外埋管换热器的设计依据,夏季负荷高于冬季热负荷那部分靠冷却塔散热,这种方式有哪位尝试过,又没有什么问题,怎样来确定选型呢?
2.地源热泵的关键在于室外埋管换热器,那么怎样来准确确定到底该不知多少这样的换热器呢?
3.在一些资料中看到有介绍说地买换热器U形管之间最好用卡子固定 以保证两管之间的距离使之有效换热 ?请问这种说法的理论依据是什么?
免费打赏
zzb771120
2006年02月27日 17:54:03
2楼
1、我没尝试过,不能简单的考虑冷却塔负荷为冷负荷与热负荷的差,由于冬季和夏季换热温差不同,单管换热负荷不同,应两种负荷校核计算,是冬季还是夏季埋管长。
2、至于怎么样确定,很不好意思,这是技术问题,在此暂不透露。
3、依据就是使两管间土壤温度尽量不受两管换热影响。
回复
wynf3
2006年02月28日 16:19:24
3楼
1、按照冬季选热泵型号。夏季优先地下换热器承担符合,负担不了的热量开启冷却塔承担。
2、地下换热器一般按照40-50w/沿米,最保险估计,一般要做热响应试验传热系数,用软件模拟数量,布置方式。
3、有试验表明:3米一个卡子比10米一个卡子地下换热器的换热量大10%,所以必须高度重视.保证两管之间的距离.