最近省里要来检查,可是最近水厂出水不达标,想请教各位大虾如何在检查组来的那三天出水都达标?目前出水COD:62 mg/L,氨氮:15 mg/L SS: 50 mg/L我想加点絮凝剂,浓度0.025mg/L ,这样4万吨进水撒1吨絮凝剂不知道聚铝或聚铁哪个好?浓度够不够?投加位置是在好氧池均匀布撒?在好氧池末端?还是在二沉池前的配水区?
最近省里要来检查,可是最近水厂出水不达标,想请教各位大虾如何在检查组来的那三天出水都达标?
目前出水COD:62 mg/L,氨氮:15 mg/L SS: 50 mg/L
我想加点絮凝剂,浓度0.025mg/L ,这样4万吨进水撒1吨絮凝剂
不知道聚铝或聚铁哪个好?浓度够不够?
投加位置是在好氧池均匀布撒?在好氧池末端?还是在二沉池前的配水区?
12楼
这个好办,应该大家都遇到过这方面的问题:首先减少原水进水量,后端加大清水稀释,在后端出水处,进沉淀之前投加活性炭。你撒那没多絮凝剂还不如撒同等价钱的双氧水效果更好,和活性炭一起撒。
回复
13楼
觉得楼上说的有理,我刚也是想氧化剂可能会好些,楼主实验下
回复
14楼
....................我第一次听说 絮凝剂 往 好氧里加,,,,,,,觉得好可怕
回复
15楼
是啊,“作弊”这样还是尽量别做了,要不然外人就会从门缝看我们这些干水处理的……
回复
16楼
平常管理运行的好,根本就不会出现这种问题!
回复
17楼
添加絮凝剂不是好的解决办法的,到时候没处理好是要出问题的。
先减少原水进水量,后端出水在做相应处理。检查过后要好好运行管理生化单元啊!
回复
18楼
以前我们环境监察去检查,这样的情况很多,基本都是减少进水量,用暗管排走或者储存起来,在出水总排污口那边用大量清水稀释,COD才20到30左右
回复
19楼
还是加次氯酸钠比较好,对氨氮也有去除作用!
回复
20楼
加活性炭和双氧水的比例是多少?加在后端什么地方?配水区?
回复
21楼
请教投加的比例是多少?
回复