请问:中央空调的回风管也进行水力计算吗?
知冷者hsxl
2010年12月09日 07:29:41
来自于中央空调
只看楼主

在中央空调的新风管送风管设计中,一直都要进行水力计算,但不知道回风管大家也进行类似计算吗?

在中央空调的新风管送风管设计中,一直都要进行水力计算,但不知道回风管大家也进行类似计算吗?
免费打赏
lilinhuqq
2010年12月09日 08:54:49
2楼
应该不要,中央空调回风一般都是集中回风,没有支管。
回复
adingkgb
2010年12月09日 21:41:18
3楼
如果有回风管的话,也应该计算
风机的工作压头是出风压力减进风压力
回复
snail_yin
2010年12月10日 08:45:06
4楼
肯定是需要做水力计算的。不过现在设计人员真正做的估计不多。
回复
阿胜01
2010年12月10日 10:45:29
5楼
理论上是要计算的,但是在实际工作中很少有人去计算的,凭经验的很多
回复
soaphy
2010年12月10日 19:54:48
6楼
好像还是集中回风的多,规范上也是说集中回风,看看条文说明就知道了。
回复
monkey_ms
2010年12月12日 18:41:56
7楼
hao,鼓励加油
回复
gaolingren1
2010年12月12日 23:15:03
8楼
回风管是要计算风管的各种参数的,根据空调的用途,采取不同的方案,计算风管的大小及其他,中间考虑经济因素。
回复
kangjian1319
2010年12月13日 10:34:52
9楼
能算是最好的
回复
saymand
2010年12月13日 13:12:57
10楼
应该要计算,但是一般都是估算
回复
grhuatao
2010年12月13日 13:54:24
11楼
新手上路,学习之中,谢谢楼主~~~
回复