请教一个保护压板投入的问题。
blueberry612
2010年12月08日 23:11:27
来自于电站工程
只看楼主

在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正确的状态应该是1。压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右 2。压板下口对地为-110V,上口对地为0V左右 这个题选哪个?为什么?谢谢

在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正确的状态应该是
1。压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右
2。压板下口对地为-110V,上口对地为0V左右
这个题选哪个?为什么?谢谢
免费打赏
elector
2010年12月09日 16:06:53
2楼
1111111(没办法,回复必须满6个字)
回复
elector
2010年12月09日 16:12:29
3楼
至于为什么嘛!
以设备在非正常状态时应处于安全状态为准。就是说,如果压板没有固定紧,脱落下来时,所处的状态应该是使得设备处于安全状态。不知道这样说明白不?
回复
lingxuct
2010年12月09日 17:33:50
4楼
看你的综保电源是多少的!!!!!!
回复
gujianming526
2010年12月10日 09:29:47
5楼
1。压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右
南瑞的保护是这样的!上口为公共端,下口进装置!
回复
chen7168
2010年12月10日 14:54:06
6楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
zyz8438
2010年12月10日 15:34:24
7楼


说得很有道理!支持!
回复
鹏宇
2010年12月11日 21:28:01
8楼
3楼的正解,哪里的保护都该如此
回复
victor0688
2010年12月12日 01:50:20
9楼
我来向大家学习
回复
qhpeng
2010年12月12日 16:55:48
10楼
我这里一般上口进装置,楼主电压时110V!!!
回复
d17877908600
2010年12月12日 17:47:17
11楼
首先要看 用的是什么电压等级的直流系统 110或220 压板还分保护压板和功能压板 保护压板(出口用) 通常情况 上压板带点(110V为-55V 220为-110V)根据跳合闸回路图可知 (压板下端一般都是接到保护装置继电器开出一端 当装置继电器动作时才带+55或+110V电) 功能压板根据保护装置 一般为+24V 也是上端带+24V 看控制回路图一般都能看出来的。。。。