110盏高压钠灯质量问题
zh_electrical
2006年02月25日 15:06:14
来自于照明工程
只看楼主

某新厂车间选用的110盏高压钠灯安装完后,进线电缆发热,配电箱内的空气开关发热,而且镇流器经常烧坏,请问到底是什么原因?

某新厂车间选用的110盏高压钠灯安装完后,进线电缆发热,配电箱内的空气开关发热,而且镇流器经常烧坏,请问到底是什么原因?
免费打赏
fdlight
2006年02月25日 15:31:10
2楼
请把灯泡、镇流器、触发器上的标识文字列出来。
包括品牌、型号、规格。

请检测进灯的供电电压。
回复
gcc77
2006年03月01日 17:52:28
3楼
镇流器输出的功率不够,包括镇流器的镇流器磁通不够\镇流器镇流器铁心磁间隙过大.还有就是镇流器用的漆包线直径过小造成的输出电流过小.或漆包线赖温不够.
至于空气开关发热或电缆发热一般是灯具没有配电容,功率因数过低
回复
fdlight
2006年03月01日 17:59:12
4楼
楼上的分析比较专业,加分奖励~
但根据楼主的一句话就作出如此判断,是否过早了一些呢?呵呵~
回复

相关推荐