急救!自动喷洒减压孔板计算方法
olifer29
olifer29 Lv.3
2006年02月25日 14:25:25
只看楼主

哪位高手手算过自动喷洒的减压孔板?手册写的不详先谢了!

哪位高手手算过自动喷洒的减压孔板?手册写的不详
先谢了!
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月25日 14:35:11
2楼
减压孔板水力计算


H=a*V*V/2g

式中:H——水流通过孔板的水头损失值(米水柱)
a——孔板的局部阻力系数
V——水流通过孔板后的流速(米/秒)
g——重力加速度

a=(1.75(D**2/d**2)*(1.1-d**2/D**2)/(1.175-d**2/D**2)-1)**2

D——给水管直径(毫米)
d——孔板的孔径(毫米)
回复
olifer29
2006年02月25日 16:21:45
3楼
可是水流通过孔板后的实际流速怎么求?
回复
zyh2
2006年02月27日 21:20:21
4楼
有编成的现成的表利用的,在课本的P110页,表3.7.1,不是很好用吗?
回复
olifer29
2006年02月28日 08:48:47
5楼
课本?指的是那本书?
回复
sorry222
2006年02月28日 10:00:15
6楼
计算,应该是根据自动喷水灭火系统规范9.3.3那个公式。

具体详细计算过程可按照给排水设计规范第二册796介绍,
后附有例题,还有简化表格,我认为通过这本书,同行设计起来就非常轻松。
回复
1993ddd
2006年03月01日 09:33:08
7楼
支持6楼的观点。
回复
y174485502
2006年03月01日 10:55:46
8楼
我是刚学安装预算的。谁能告诉我学安装的书籍哪本好一点!我手头上没有可以学习的书!在下先谢了!
回复
y174485502
2006年03月01日 10:59:26
9楼
对了,有个问题问下大家!一座房子面积在380个平方左右的有10个卫生间的,大概多少钱一个平方?
回复
ah-wangjun
2006年03月01日 12:18:19
10楼

多少钱一个平方干嘛?把它设计出来还是建起来?
是什么房子?干什么用的?
回复
donghuiym
2006年03月02日 09:17:56
11楼
谢谢6楼
回复

相关推荐