关于空调市场主机选型的分析 空调市场生产厂家较多,如何因地制宜根据工程的实际情况选择合适的冷水机组,成为空调设计人员和业主必须面对的课题,目前空调主机生产厂家概况如下:1、 制冷剂的应用:1982年,蒙特利尔议定书,提出对臭氧层的保护,对含氯离子的制冷剂R11、R12、R22的使用,提出使用期限的限制,近20年的发展,公认R134a(不含氯离子)的制冷剂是没有使用年限限制的。环保型制冷剂,各主要空调制造厂投入了极大的精力,相继推出使用R134a的离心式冷水机组和螺杆式冷水机组,采用R134a制冷剂的机组均代表各空调厂家的最新产品。

关于空调市场主机选型的分析
空调市场生产厂家较多,如何因地制宜根据工程的实际情况选择合适的冷水机组,成为空调设计人员和业主必须面对的课题,目前空调主机生产厂家概况如下:
1、 制冷剂的应用:
1982年,蒙特利尔议定书,提出对臭氧层的保护,对含氯离子的制冷剂R11、R12、R22的使用,提出使用期限的限制,近20年的发展,公认R134a(不含氯离子)的制冷剂是没有使用年限限制的。环保型制冷剂,各主要空调制造厂投入了极大的精力,相继推出使用R134a的离心式冷水机组和螺杆式冷水机组,采用R134a制冷剂的机组均代表各空调厂家的最新产品。
含氯离子的制冷剂使用限期至2015年,待美国签署《东京议定书》而成为新的保护臭氧层公约后,使用期限会大大提前。
2、 机组的结构
2.1 单机头与多机头
第一、 空调主机有单机头和多机头,从使用角度,多机头机组更为合理。首先其可靠行比单机头机组高,在使用过程中如果压缩机多机头发生损坏,其他机头均可正常使用,提高了机组的运行可靠行。
第二、 机头机组运行费用较低
从满足负荷效率来看,单机头的效率高于多机头,但由于机组绝大多数时间在部分负荷下运行,而在部分负荷下,多机头可以通过机组的关停,使单个压缩机头仍处于满负荷效率运行工况下,因而运行费用会大大降低。举个例子,如果一台多机头机组有两个机头,各承担50%负荷,当整台机组在30%的负荷下运行时,其中一台机头停机,另一台机头在其自身60%的负荷条件下运行,那它还是运行在高效区。
第三、 对许多民用建筑物,多机头机组在开机时逐台启动,启动电流较低,因而减少对整个电网的冲击,可以降低对整体配电的要求,从而降低电气设施的投资。
因而多机头机组从使用的角度更合理一些。
2.2 开式与半封闭式
所谓开式,就是压缩机与电动机彼此分开,中间用联轴器连接,而半封闭式的压缩机与电动机是直联的,都在一个机壳内。比较如下:表3
比较内容 开式机组 闭式机组
机组可靠性 高 高
机组效率 电机采用空气冷却,不消耗冷媒,从而机组效率相对较高 电机采用冷媒,从而使机组效率略有降低
机组噪音 大 小
机组泄漏 运行时有泄漏现象 运行时无泄漏
机组维修 方便 较难
机房工作环境 环境差,需加大机房通风装置容量 环境良好
在有关开式机组与闭式机组争议中,争议最大的是机组的可靠行问题。对开式机组,当其电机因故烧毁后,维修较易,而目前闭式机组结构已有很大改进,机组外表虽制成一体,但在内部每台压缩机电机脑内部与制冷剂压缩系统是分离并密封的,防止压缩机内制冷剂的轴向流动,用于冷却电机的冷媒管上有电磁阀和止向阀,避免制冷剂返回系统,因而即使电机发生故障,其产生的污物也不会进入制冷系统,污染冷媒,也使维修变得简单。
因而闭式结构应是首选方案,目前绝大多数空调厂家采用了闭式结构。
3、 换热器
蒸发器、冷凝器是制冷机组中的重要换热器,一般有壳管式结构和板式结构两种型式,比较如下:
比较内容 板式换热器 壳管式换热器
换热效率 高 较高
可靠性 采用钎焊工艺,有焊接薄弱环节,易漏 铜管束结构,无焊接点,不易漏
寿命 狭小的弯弯曲曲的流道,易堵塞,无法清理,当换热效率低时,无法更换,寿命短 可清洗管道,寿命长
维修 难 易

结论:采用板式换热器仅仅是为了提高效率,而提高效率有很多种方法,由于板式换热器流道因污染物堵塞或结垢造成换热效果下降,无法恢复,使用年限短。因而考虑机组效率可接受的情况下,应采用壳管式换热器的结构。
3、 离心机与螺杆机的选用
常规离心机适用于较大的项目,螺杆机由于结构的局限性,阴、阳转子不可能物限制加长,加粗,适用于中等冷量的项目。近年螺杆机的制造厂也向大冷量范围进展,但其效率稍低于离心式冷水机组。
quandunhai
2006年02月25日 14:04:21
2楼
捷丰模块机 开利螺杆机
冷媒 R22,受时间限制 R134a环保冷媒,不受时间限制。
价格 高 适中
公司规模 产品单一,规模较小。没有大型测试台,只能对产品的一部分进行测试。整机无法测试,性能不能保证。 产品种类全。规模大,拥有国家级大型测试台,可以对所有产品进行出厂测试。保证机组性能可靠。
品牌 国内品牌 空调之父世界第一品牌
机组开发背景 很少的厂房和加工设备即可以生产,产品的简单重复性高。产品上马较快。 必须具备强大的实力,拥有大型尖端的加工设备,庞大的科研中心,全面的测试手段,才可以投产,需要经历多年的市场和用户的考验与验证。
适用场合 适用于改造工程,没有机房位置,搬运方便。 适用于新建工程。
压缩机形式 全封闭压缩机,没有维修价值,一旦出现故障,只能更换压缩机,维修费用高。 开利“皇”牌06N半封闭压缩机,方便的现场维修性。维修费用极低。
运行费用 由于压缩机数量太多,整机效率低,运行费用明显较高。 压缩机数量适中,效率高,运行费用底。
换热器形式 板式换热器,极易堵塞和结垢,且不能用物理方式清洗。 壳管式换热器,不易堵塞和结垢,清洗方便。
售后服务 用户少,售后服务存有疑问。 省内用户极多,售后服务有保障。开利特殊承诺,24小时到位服务。
技术先进性 冰箱压缩机技术 拥有800多项空调行业的专利。
捷丰模块机和开利螺杆机比较

回复
quandunhai
2006年02月25日 14:04:42
3楼


开利30HXC和海尔LSBLG螺杆机组相比较

最近,海尔推出了螺杆式冷水机组,并大作宣传,称为世界首台柔性变容量螺杆式冷水机组。事实上,开利的同类产品30HXC集多项新技术于一身,环保高效,以其多年的研发经验、稳定的技术水平占据了明显的领先优势。

1、 海尔号称的柔性变容量螺杆机组实际上是沿用了开利早已掌握的容量调节技术,满足多段调节容量的技术对开利来说早已不是什么新技术。开利使用的柱塞阀调节方式简单可靠,调节灵活,完全可以满足实际运行需求。而海尔应用的台湾汉钟压缩机同样为分级调整,而非其宣传的无级控制方式。电话询问海尔技术人员,回答含糊,模棱两可。
2、 开利的30HXC完全针对环保冷媒设计,是新一代环保型机组。而海尔应用的R22仍然对臭氧层有破坏作用。
3、 开利专利的电子膨胀阀,调节快速精确,系统始终处于最优运行状态。
4、 开利Pro-dialog控制系统,同样覆盖了海尔控制的所有功能,并且采用图形化界面,操作便捷方便。

为了更具体的体现开利30HXC螺杆冷水机的竞争优势,现把同类型的机组作如下比较,供参考。


开利30HXC和海尔LSBLG螺杆机组相比较

比较类型 Carrier-30HXC Haier-LSBLG 备注
冷量范围 464-1392KW 198-2952KW 海尔冷量范围虽然较大,但其大冷量机组为小冷量机组的模块组合,而非单机冷量。一般意义上,400RT以上冷量倾向于选择高效离心式冷水机组。
冷媒 R134a R22 开利采用R134a对臭氧层完全没有破坏作用,更加符合国际环保要求.
压缩机 开利针对R134a开发的06N压缩机 台湾汉钟(HANBELL) 开利的专业设计,系统匹配。
蒸发器 满液式 干式 采用"满液式"蒸发器换热效率高,便于清洗。
冷凝器 满液壳管式 满液壳管式 开利采用高质量的高效传热管。体积小,重量轻,使用年限长。
节流装置 1500级电子膨胀阀 电子膨胀阀/热力膨胀阀 应用开利专利电子膨胀阀,较热力膨胀阀调节精确度高。
控制系统 Pro-DIALOG PLUS PLC控制器 开利显示界面亲和,操作简便。可通过CCN实现多台机组的群控联网,并可方便与其他楼宇实现通讯。同时拥有自诊断,全自动调节节能等功能。
调节方式 柱塞式 分段调节方式/连续调节方式 开利采用柱塞式分级调节机构。简单可靠,调节灵活。多机头设计和压缩机分级冷量调节相结合,完全满足实际运行要求。 海尔所谓的柔性变容量调节,并无任何新的东西,其压缩机同样采用分级冷量调节。

回复
quandunhai
2006年02月25日 14:05:06
4楼
开利30HXY/HXC与约克YS水冷螺杆式冷水机组
——特性比较


项目 开利30HXY/HXC 说明 约克YS 说明
基本特性 制冷量 100-400RT 共8型号,零部件通用性高,利于生产,利于维修。 100-550RT 13种型号,零部件通用性差,维修不便利。
能效比Kw/Kw 4.83 多机头螺杆机组,调节灵活。适用于民用或工业用途等各种场合。 5.45 单机头螺杆机组效率都比多机头螺杆机组效率高,多适用于工业用途,使用场合受限。
冷媒 R134a 国际公认环保制冷剂 R22 破坏臭氧层,要逐步淘汰的制冷剂。
噪音控制 三重消音装置 1,压缩机内部气流导流,降低摩擦噪音;2,排气管路上能将声能转化为热能的消音装置;3,机组外部静音机箱,高效降低噪音,制造静音空间必选。 无任何装置 高噪音给机房操作人员以及周围环境带来极大污染。
机组结构(MM) 举例300RT,3995×1050×2116 结构小巧,可通过普通门。 举例300RT,3924×2060×2445 机组体积偏大。
机组重量(KG) 举例300RT,4416 同等制冷量质量轻,便于运输。 举例300RT,6365 同等制冷量质量重,运输和安装不便。
压缩机 压缩机数量 多机头 运行安全可靠性好,即使维修其中一台压缩机也可以持续运行。启动对电网冲击小。部分载荷效率高 单机头 运行时不可拆卸维修,运行稳定性受影响。
压缩机结构 半封闭式 06N开利专利,采用航空齿轮,间隙小,工作效率高。 半封闭式 铸铁压缩机外壳,双转子接触点多,易磨损。
电机形式 闭式 1,漏油及制冷剂;2,冷剂冷却效率高;3,启动电流低,无需增加软启动或变频装置来降低对电网的冲击。 开式 1,无法避免泄漏,年漏油率在1-2%左右;2,机组和机房散热的矛盾;3,启动电流大;4,电机轴与压缩机轴温度不同造成物理破坏。
能量调节 柱塞式 安装在排气口一侧,面对两个转子孔,调节高压气体旁通回吸入侧的数量,从而改变压缩机总排气量。其结构简单可靠,部分负荷调节灵活。 滑阀式 传统调节方式,可无极调节,但结构复杂,系统中颗粒会造成移位困难。
节流装置 EXV 精度高,克服热力延迟,部分负荷效率高。 固定板孔旁通调节 不可调节,结构复杂,需与控制中心联接。
蒸发器冷凝器 满液式蒸发器 水室承压能力2.0MP 满液式蒸发器 水室承压能力1.0MP
油槽 无备用油槽 滚动轴承无需备用油槽,结构简单。 有备用油槽 润滑轴承需备用油槽。结构复杂。
油过滤装置 0.3微米过滤网 效果更好,机组寿命长。 0.5微米过滤网 过滤效果欠佳。
传热管 内外强化超效管 开利专利,厚度8mm,铜材料。 高效换热管 厚度7.1mm,材料铜合金
控制系统 启动控制 直接启动,星-三角启动。 星-三角启动结构简单,价格低廉,性能可靠。比较适应冷水机组轻载启动且启动频率不高的场合。 星-三角启动 无详细说明。
运行控制 1,16行40字微处理器,显示界面大;2,制功能齐全,多重保护设置,120项功能;3, PRO-DIALOG PLUS控制精度高;4,CCN网络控制 第三代PRO-DIALOG控制功能强大,控制模式齐全。机组出水温度控制精确。 1,只有几十项控制功 能。2,LCD数码显示;3,简单网络控制。 YS彩色图象显示控制中心, 8个菜单界面。
流量调节 安装在端盖上的流量开关。 应用卡箍式联接方式,工作压力为2.0MP。 闸板式水流开关。 工作压力1.03MP。
机构认证 ISO9001ISO14001 认证证书齐全,另外包括ASME认证,AR I认证,机械安全认证等。 ISO9001 通过AR I认证
技术资源 自主开发,共享UTC兄弟公司及UTC研发中心(该中心同时与国内顶级研究机构,重点学府合作研究) 技术交叉成为趋势,可共享不同领域兄弟公司技术。 自主开发 主要依靠广州和无锡的工厂自主开发
运行维护 运行费用低。 多机头机组,双制冷回路,可提高工作可靠性。 运行费用高。 单机头机组,运行可靠性低。
售后服务 全国五大销售区共28个办事处均设有维修服务网点。 完善的销售网络与维修网络,及时周到的服务。 约克空调冷冻维修中心是唯一的售后服务机构 仅在北京,上海,广州,武汉,厦门,深圳设立了维修站。

回复
quandunhai
2006年02月25日 14:05:37
5楼
开利(30HXY/HXC) VS 特灵(RTHB,RTHC,RTHD)
项目 开利 特灵 特灵 特灵 技术说明
30HXY/HXC RTHB RTHC RTHD
基本性能 制冷量 100-400RT 105-382RT 125-449RT 100-418RT 1,开利开发的8种型号的机组即考虑到了不同客户的需求也考虑到厂方生产的标准化,共4种型号压缩机。
能效比 (Kw/Kw) 平均4.83 平均4.9 平均4.64 平均5.34 1,开利机组在多机头机组中具有较高的能效比。
制冷剂 R134a R22 R134a R22 1,开利使用了全球公认的无污染绿色环保制冷剂,在同行中保持了技术领先。2,R22面临工质淘汰,从长远看投资附加值增加。
噪音控制 三重消音装置 未见说明 一般噪音为78dB(A) 低于国家相关标准规定 1,开利的三级消音装置分别是:压缩机内部的消音结构;排气管路上的消音器;机组外部的静音机箱。
机组尺寸(MM) 举例100RT,2794×950×1930 举例107RT,2714×864×1650 举例125RT,3175×1651×1803 举例100RT,3160×1634×1849 1,开利独特的设计,小巧的机身可以通过普通门。
机组重量(KG) 举例100RT,1950 举例107RT,2438 举例100RT,4400 举例100RT,4215 1,机组重量轻,易于运输。
污垢系数M2℃/Kw 0.086 0.044 未见说明 未见说明 1,开利的使用符合中国水质标准,对水质品味要求低,减少了传热管清洗次数,降低了用户维护费用。
压缩机 压缩机数量 多机头 单机头 单机头 单机头 1,开利机组为多机头螺杆机组,运行安全可靠性好,即使维修其中一台压缩机也可以持续运行。启动对电网冲击小。突出特点为部分载荷效率高。 2,单机头机组在维修时必须关闭机组且在启动时启动电流对电网冲击大。
压缩机回路 双回路(可现场拆卸) 单回路(不可现场拆卸) 单回路(不可现场拆卸) 单回路(不可现场拆卸 1,开利双回路特点:一个回路维护保养时,另一个回路继续工作,保证制冷稳定。
压缩机结构 半封闭式 半封闭式 半封闭式 半封闭式 1,开利使用06N开利专利压缩机,航空齿轮,间隙小,工作效率高。
电机形式 闭式 半封闭式 半封闭式 半封闭式 1,开利完全封闭的电机不漏油和制冷剂,启动电流低,无需增加软启动或变频装置来降低对电网的冲击。
电机冷却 制冷剂冷却 液喷 吸气冷却 未见说明 1,开利使用制冷剂冷却电机,冷却效率高。2,采用空气冷却电机,对空气温度依赖性强,而空气自身温度稳定性差。
卸载装置 柱塞式 滑阀 滑阀 滑阀 1,开利使用柱塞能量调节,它安装在排气口一侧,面对两个转子孔,调节高压气体旁通回吸气侧的数量,从而改变压缩机总排气量。其结构简单可靠,部分负荷调节灵活。 2,滑阀调节是传统调节方式,可无极调节,但结构复杂,系统中颗粒会造成移位困难。
能量调节 10-100% 15-100% 未见说明 未见说明 1,开利调节范围已可以满足客户所有需求。
节流装置 EXV 复式孔板,精度0.5℃ EXV EXV 1,开利专利的电子膨胀阀,有效克服热力延迟,部分负荷效率高。
蒸发器冷凝器 满液式蒸发器 满液式蒸发器 满液式蒸发器 满液式蒸发器 1,开利满液式蒸发器换热效率高,易于清洗。水室承压能力达到2.0MP。2,RTHC水侧承压1.05;3,RTHD蒸发器和冷凝器水室承压2.1MP,适合水系统高静压的用户。
传热管 内外强化超效管 内外强化超效管 换热管板 新型换热管,降低了水系统的压力降。 1,开利超效管换热效率高,易于清洗。
油路系统 油槽 无备用油槽 未见说明 未见说明 未见说明 1,开利采用的是滚动轴承,无需备用油槽;而润滑轴承结构复杂,需要备用油槽。
油过滤装置 0.3微米过滤网 未见说明 未见说明 未见说明 1,开利过滤效果好,机组寿命长。
油分离器 安装在冷凝器筒体上部,外置式。 压缩机内部,利用自然压差使油回流至压缩机,无油泵。 垂直式油分离器 未见说明 1,开利的油分有充分的空间体积,效率远远优于其他产品。
油冷却器 制冷剂冷却 制冷剂冷却 未见说明 未见说明 1,制冷剂冷却效率高。
控制系统 启动控制 直接启动,星三角启动 星三角启动 星三角启动 星三角启动 1,星-三角启动结构简单,价格低廉,性能可靠。比较适应冷水机组轻载启动且启动频率不高的场合。
运行控制 1,16行40字微处理器,显示界面大;2,控制功能齐全,多重保护设置,120项功能;3,PRO-DIALOG PLUS控制精度高;4,CCN网络控制。 1,2行40字符显示屏;2,运转状况报告;3,自动诊断功能;4,密码保护;5,楼宇控制可与Trane Tracer Summit连接。 1,控制面板有16键,2行40个字的液晶显示屏;2,机组运行模式,诊断记录;3,一般BAS楼宇自控系统(界面为选择项) 1,CH530控制可在非常规工况下自动延缓关机;2,机组在多种情况下停机需要手动复位;3,LCD操作界面,可触式视频。 1,开利的第三代PRO-DIALOG控制功能强大,控制模式齐全,机组出水温度控制精确。2,RTHD机组冷却水只要在零度以上就可以正常启动。
流量调节 安装在水室端盖上的流量开关。 流量开关 流量开关 流量调节两通阀,需现场安装 1,开利的流量开关在工厂已经安装完毕。简化了现场安装的步骤。
认证机构 ISO9001,ISO14001 未见说明 ASME认证,UL认证 UL认证 1,除前面所述认证,开利该产品还有ASME,ARI,MS等认证。
技术资源 自主开发,共享UTC兄弟公司及UTC研发中心(该中心同时与国内顶级研究机构,重点学府合作研究) 技术来源美国,目前在太仓工厂正准备建设研发中心。 技术来源美国,目前在太仓工厂正准备建设研发中心。 技术来源美国,目前在太仓工厂正准备建设研发中心。 作为世界空调之父的开利在技术,价格,售后服务等方面都具有自身的经验和特色,并始终在同行业中处于领先地位。
投资费用及运行维护 运行费用低。 由于技术成本高,市场价格比较高。 由于技术成本高,市场价格比较高。 由于技术成本高,市场价格比较高。
售后服务 全国五大销售区共28个办事处均设有维修服务网点。 全国7个维修中心,均集中在国内东部和南部,只有上海和天津两个零配件中心。 全国7个维修中心,均集中在国内东部和南部,只有上海和天津两个零配件中心。 全国7个维修中心,均集中在国内东部和南部,只有上海和天津两个零配件中心。







回复
quandunhai
2006年02月25日 14:06:27
6楼
螺杆式压冷水机组性能比较表
C厂 Y厂 T厂 备注
型号 30HXC YS YS TRWA RTHB
制冷工质 HFC134a HCFC22 HFC134a HCFC22 HCFC22 HFC134a是当今世界上公认的能长期使用的绿色环保型制冷剂,顾客使用无后顾之忧,HCFC22是一种过渡工质,就中国而言,2015年HCFC22的生产量仅为1996年产量的10%,,将会对客户造成很大的麻烦和不便。
压缩机台数 2~4 1 1 2 1 多机头制冷机可逐台启动压缩机,从而降低启动电流,减小对电网的冲击;多机头制冷机的部分负荷性能较好,切实为用户降低运行费用。
冷量范围 (USTR) 100~400 100~550 100~300 62~110 106~382
压缩机形式 半封闭、卧式双螺杆 开式、卧式双螺杆 开式、卧式双螺杆 半封闭、卧式双螺杆 半封闭、卧式双螺杆 开启式:轴封处漏油、漏氟; 需油冷却器,机房环境温度高。全封闭:维修困难, 一旦出现故障, 维修周期长, 费用大。半封闭:克服了以上缺点而被多数厂家接受。开利的半封闭压缩机 可现场维修,降低维护周期、维护费用,减少客户麻烦。
电机冷却方式 喷液 空气 空气 喷液 喷液 喷液冷却电机,电机工作温度低,寿命长;开式压缩机使用空气冷却电机,电机工作温度较高,影响电机寿命,机房工作环境差;使用排气冷却电机,则电机工作温度很高,电机寿命短。
油分 外置油分 外置油分 外置油分 内置式油分 内置式油分 一般外置式油分体积较大,但效率很高;内置式油分与压缩机结合在一起,体积小,因此效果也相对差。开利专利的二级油分分油效果可达99.999%,在各种工况下都能保证压缩机有良好的润滑。
制冷剂回路 2 1 1 2 1 双回路设计能保证冷量的不间断性,在一个回路出现故障或进行维修时,另一回路可继续工作,使故障停机对客户的影响降低到了最小。
能量调节方式 柱塞调节,6~10级10%~100% 上部滑阀调节10%~100% 上部滑阀调节10%~100% 上部滑阀调节15%~100% 上部滑阀调节10%~100% 滑阀在机组运行一段时间后会产生磨损,不仅导致泄漏,影响效率,而且有潜在危险(排气阀在上部);柱塞调节是有级调节,但与多机头相配合,调节级数增多,同时避免了滑阀调节的泄漏问题。
节流机构 电子膨胀阀精度0.3℃ 固定孔板 电子膨胀阀 电子膨胀阀+孔板 电动阀 固定孔板式节流机构仅能适应一种工况,因其其它工况下效率、部分负荷效率太差而被大多数中央空调厂家弃用;热力膨胀阀能随负荷的变化而调节阀门开度,但阀门动作有一定的延迟,因此其部分负荷效率虽有改善但不是最佳;电动阀、电子膨胀阀克服了前两者的缺点,部分负荷效率高,而前者的控制精度比后者低。部分负荷效率式决定机组运行费用的主要因素。
蒸发器形式 满液式 满液式 满液式 满液式 满液式 满液式蒸发器的优点在于传热效率高,因此传热温差小,另外满液式蒸发器的传热管能进行机械清洗。干式蒸发器传热温差大,水侧污垢不能清洗,因此机组运行一段时间后,冷量会因水侧结垢而衰减。
水侧污垢系数m2℃/Kw 0.086 0.044 0.044 0.044 0.044 0.086 m2.℃/Kw是中国行业标准所规定的,更适合中国的水质, 0.044 m2.℃/Kw是美国标准,对水质要求高。
控制柜 微电脑控制器 微电脑控制器 微电脑控制器 微电脑控制器 微电脑控制器
显示屏 图形化操作界面,LED显示 液晶显示 液晶显示 液晶显示 液晶显示 图形化界面易于操作,重要参数能快捷显示,避免了一般显示方式翻页的麻烦;大金只有状态显示灯,具体参数需查看压力表等,方式落后,操作不方便。

回复
quandunhai
2006年02月25日 14:06:57
7楼

水冷螺杆机组品牌比较

BRAND Carrier30HXC YORKYCWS TRANERTWA McquayWE(/F/G)S D.BWCFX-BWCFX-Tandem DakinCUWC7-UW HitachiRUC HaierLSBLG GreeLSBDG SINKOSWS KINGAIRKCHUW
压缩机(压缩机来源) 半封闭双螺杆6:7齿,(Carrier) 半封闭双螺杆(YORK) 半封闭双螺杆5:7齿,(TRANE) 半封闭单螺杆(MCQUAY) 立式全封闭双螺杆(D.B) 半封闭单螺杆(DAKIN) 半封闭双螺杆5:6(日立) 半封闭双螺杆(意大利Refcomp) 半封闭单螺杆 半封闭双螺杆 半封闭双螺杆5:6齿(KINGAIR)
效率 Cop(kw/kw) 4.83-4.91 4.85-4. 9 4.34-4.51 4.41-4.52 4.72-5.17 4.2-4.32 4.48-4.5 4.9-5.0 4.32-4.36 不详 4.34-4.67
4.7-5.76 4.0-4.22
冷量范围(Ton) 95-3968Models 105-1805Models 62-1106Models 70-30014Models 86-48217Models 36-3418Models 36-55712Models 50-83919Models 126-7329Models 50-68519Models 40-49520Models
515-62510Models 34-2167Models
冷媒 R134a R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22
机组尺寸(mm)200RT 3278×980×1941 3292×1080×1977 无 3574×912×1996 4448×1159×2051 2180×3070×1580 3130×1923×2550 3550×1000×2150 3790×1100×2150 不详 3600×1250×1700
机组重量(kg)200RT 2983 4260 无 4081 3094 4800 4908 3500 4300 不详 2900
容量控制 柱塞式 滑阀10~100% 滑阀20~100% 限位滑块 滑阀25~100% 限位滑块40,70,100% >=263RT为25~100%,其余为柱塞阀50,75,100% 最大调节3.75~100%滑阀调节 滑阀,40,70,100% 25,50,75,100%四段式容量控制 25,50,75,100%柱塞阀,滑阀可选
回路 双回路,1~4台压缩机 双回路,2台压缩机 双回路,2台压缩机 单回路至三回路,各一台压缩机 单回路,1~3压缩机 1~3回路,各一台压缩机 1~6回路,各一台压缩机 1~2回路,1~4台压缩机 单回路,1~2个压缩机 1~3回路,各一台压缩机 1~2回路,各一台压缩机
双回路,4台压缩机
节流 EXV TXV EXV TXV TXV TXV TXV TXV TXV/EXV TXV TXV
EXV TXV
冷凝器 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式,>=263RT为钎焊板 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式
蒸发器 壳管满液式 壳管干式 壳管干式 壳管干式 壳管满液式 壳管干式 >=263RT为钎焊板式,其余为干式 壳管干式/满液式 壳管干式 壳管干式 壳管干式
控制方式 微电脑 微电脑 微电脑 微电脑 微电脑DDC 微电脑 微电脑 PLC 微电脑 PLC 不详
污垢系数 0.086 0.044 0.044 不详 0.044 不详 JIS-B8613 0.086 JIS 不详 不详
噪音200RT 81 不详 不详 不详 不详 不详 不详 83 82 不详 不详



冷量段划分(Tons)
BRAND Carrier30HXC YORKYCWS TRANERTWA McquayWE(/F/G)S D.BWCFX-BWCFX-Tandem DakinCUWC7-UW HitachiRUC HaierLSBLG GreeLSBDG 上海堃霖KLSDKLSW KINGAIRKCHUW
单回路 100 无 无 72.1-107.4 86-482 36-54.3 36-54 S系列50-209 126-732 KLSD36-233 40-495
无 33.5-51
单回路规格数量(个) 1 0 0 3 17 3 3 8 9 12 20
无 3
双回路或多回路 130-400 105-180 62-110 144.1-300 无 71.6-341.2 71-557 D/T/F系列112-839.5 无 KLSW78.5-469 无
515-625 67.1-216

回复
quandunhai
2006年02月25日 14:07:22
8楼



水冷螺杆机组品牌比较(续表)
BRAND 广州恒星 上海堃霖KLSW 南京五洲 重庆嘉陵 重庆通用 沈阳一冷
压缩机(压缩机来源) 半封闭双螺杆5:6齿(台湾汉钟) 半封闭单螺杆(三菱或大金) 半封闭双螺杆(进口) 半封闭双螺杆(嘉陵) 半封闭双螺杆5:6,(台湾) 半封闭双螺杆
半封闭双螺杆5:6齿,(台湾) 半封闭双螺杆5:6(德国BITZER)
效率Cop(kw/kw) 不详 4.38-4.71 不详 5.3-5.39 不详 不详
冷量范围(Ton) 220-1760 36-26514Models 46-84930-55819Models 50-778 37-42113Models 42-32312Models
38-46920Models 53-27312Models
冷媒 R22 R22 R22/R134a R22/R134a R22 R22
机组尺寸(mm)200RT 不详 4100×1100×1880 不详 5000×1400×2400 不详 不详
机组重量(kg)200RT 不详 3360 不详 4900 不详 不详
容量控制 柱塞阀,25,50,75,100% 柱塞阀,25,50,75,100% 柱塞阀,50,75,100% 柱塞阀,50,75,100% 柱塞阀,25,50,75,100% 不详
限位滑块,50,75,100% 柱塞阀,50,75,100%
回路 模块机,最小模块220RT 不详 单回路 不详 1~2个回路各回路一个压缩机 不详
不详
节流 TXV TXV TXV TXV TXV TXV
冷凝器 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式 壳管式
蒸发器 壳管干式 壳管干式 壳管干式 壳管干式 壳管干式 壳管干式
控制方式 不详 PLC PLC 继电器/单片机/PLC/微电脑 继电器/单片机/PLC PLC或仪表
PLC
污垢系数 不详 0.00010.0001 不详 不详 0.086 0.044
噪音200RT 不详 84 不详 不详 不详 不详


回复
quandunhai
2006年02月25日 14:07:41
9楼

一、单螺杆压缩机的历史及现状

1960年法国辛麦恩(B.Zimmern)提出了单螺杆压缩机的构想,并获得专利权,1962年试制出第一台样机,70年代初期由法国标致汽车公司正式生产投放市场。70年代末期,荷兰、英国和日本等国家先后开发生产制冷、空调用单螺杆压缩机,其形式有开启式和半封闭式两种。80年代末又推进技术,发展制造出石油、化工、矿山等行业用的压缩各种气体(包括空气、易燃易爆及有毒气体)的单螺杆压缩机。目前世界上已有英、法、美、日、荷兰等国家的厂商可以生产出不同规格单螺杆压缩机。
目前,国外生产单螺杆压缩机的主要厂商有:
1.日本
三井精机公司(MITSUR SEIKI)
小松制作所(KOMATSU)
大金工业公司(DAIKIN INDUSTRIES)
三菱电机公司(MITSUBISHI ELECTRIC)
岩田涂装机工业公司(IWATA AIR COMPRESSOR MGT)
2.美国
德莱塞—兰德公司(DRESSER-RAND)
格里迈尔斯密特公司(GRIMMER SCHMIDT)
芝加哥风动公司(CHICAGO PNEUMATIC)
美国海军(US NAVY)
3.法国
标致汽车公司(PEUGOT)
克利贝里公司(CREPLLE)
4.英国
APV公司(APV HALL PRODUCTS)
5.荷兰
格拉莎公司(GRASSO)

二、单螺杆压缩机的结构特点及与双螺杆压缩机的比较

单螺杆压缩机由一个圆柱螺杆和两个对称布置的平面星轮组成啮合副,装在机壳内。螺杆螺槽、机壳(气缸)内壁和星轮齿构成封闭容积。动力传到螺杆轴上,由螺杆带动星轮旋转。气体(工质)由吸气腔进入螺槽内,经压缩后通过排气孔口和排气腔排出。星轮的作用相当于往复活塞压缩机的活塞,当星轮齿在螺槽内相对运动时,封闭容积逐渐减小,气体受到压缩。
单螺杆压缩机的螺杆具有6个螺槽,星轮有11个齿,相当于6个气缸,两个星轮同时与螺槽啮合,因此,螺杆每旋转一周相当于12个气缸在工作。
众所周知,螺杆压缩机(包括双螺杆和单螺杆两种)在回转压缩机中所占比重最大。从国际市场来看,1963年到1983年这20年间,全世界螺杆压缩机销售量每年增长率为30%。目前,日本、欧美等国在中等气量的压缩机中,双螺杆压缩机占80%。作为同样工作范围内的单螺杆压缩机和双螺杆压缩机,相比较而言,双螺杆以其加工工艺性好、可靠性高等特点,在整个螺杆机市场上占到80%以上的份额,单螺杆压缩机仅占不到20%。以下对两种压缩机作一简要比较。

1. 结构
单螺杆压缩机的螺杆与星轮属于一对球面蜗杆副,螺杆轴和星轮轴必须保持空间垂直;双螺杆压缩机的阴、阳转子相当于一对齿轮副,阴、阳转子轴保持平行位置。从结构上而言,单螺杆压缩机螺杆与星轮之间的配合精度难以保证,故整机运行可靠性较双螺杆为低。

2. 驱动方式
两种压缩机均可与电机直联或通过皮带轮传动,当双螺杆压缩机转速较高时,需要加增速齿轮。

3. 转速
由于螺杆轴和星轮轴必须保持空间垂直,位置精度要求很高,故压缩机转速不能过高,一般小于3500rpm;而双螺杆压缩机的转速可以很高,目前一冷开利的螺杆压缩机转速已达9000rpm。随着压缩机转速的提高,势必减小了制冷工质的泄漏,提高了压缩机的容积效率和制冷系统的冷量。另一方面,在制冷量不变的情况下,减小了压缩机的体积,特别是再配以高效热交换器时,整个冷水机组的体积亦可以减小。

4. 效率(比功率越小越好)
单螺杆压缩机在转速1500~3500rpm时效率高,比功率为6.0~6.4 kwm3/min,
双螺杆压缩机在3000~9000rpm时效率高,比功率为6.0~6.3 kwm3/min。

5. 冷量调节方法
两种压缩机的气量调节方法基本相同,均可以采用滑阀连续调节或柱塞有级调节。当采用滑阀调节时,双螺杆压缩机需要一个滑阀,而单螺杆压缩机则同时需要两个滑阀,故结构上变得复杂,可靠性亦下降。

6. 装配及维修
由于单螺杆压缩机螺杆轴和星轮轴必须保持空间垂直,其轴向和径向位置精度要求很高,故相对双螺杆压缩机其装配和维修方便性降低。


三、单螺杆压缩机存在的问题

目前国内外双螺杆压缩机所占市场份额远大于单螺杆压缩机,这是因为生产双螺杆压缩机的技术条件已相当成熟,而单螺杆压缩机由于结构上的特点导致其加工工艺性、性能及可靠性下降。总结国内外研究、开发情况和有关技术资料,发现当前单螺杆压缩机存在的关键问题主要有以下几个方面。

1啮合副型线的设计及其制造工艺
螺杆、星轮啮合副是单螺杆压缩机的心脏,其型线设计及加工工艺性的好坏直接关系到整机的性能和可靠性。与双螺杆压缩机转子型线相比,螺杆、星轮型线较复杂,而且加工工艺性较差,生产效率低。这样螺杆与星轮之间的配合精度难以保证,压缩机的寿命和可靠性下降。

2.泄漏
单螺杆压缩机采用间隙密封,由于螺杆、星轮啮合副的几何形状复杂,其形成的配合间隙较多,因而气体泄漏通道多,根据文献介绍,单螺杆压缩机共有9条泄漏通道,故有可能造成运行中制冷工质的外泄漏增加,容积效率降低,制冷系统的制冷量不足等现象的出现。




3.星轮磨损
星轮的快速磨损是单螺杆压缩机失效的最主要形式。压缩机运行中,由于啮合副机加工精度、装配精度及转子的热弹性变形等造成的传动误差,使星轮在螺槽内发生颤振,星轮齿频繁与螺槽发生碰撞,破坏了啮合副间的润滑油膜,严重时造成星轮齿的过度磨损,甚至轮齿折断,从而引起制冷剂的泄漏,降低了制冷系统的效率和可靠性。

四、结论

综上所述,在目前掌握的单螺杆压缩机技术水平下,其还存在着诸如啮合精度不易保证、装配性较差、泄漏间隙难以控制、星轮齿快速磨损等缺点,故与目前制造技术发展良好的双螺杆压缩机相比较,还缺少强有力的市场竞争实力。

回复
quandunhai
2006年02月25日 14:08:11
10楼
McQuay单螺杆与双螺杆的对比
McQuay PES单螺杆 York开启式双螺杆
一个六齿钢制镀铝转子,二个11齿52层复合材料 阴阳各一个转子,45号钢,齿数比5:6
主转子与电机直接连接,两个星轮由主转子驱动。星轮转速约1,600RPM。 阳转子与电机直连,阴转子由阳转子驱动。阴转子转速约为2,500RPM。
单机容量10-100%无级调节 单机容量无级调节
径轴向受力完全平衡,无须油平衡活塞平衡受力。 径轴向力极大,需用油平衡活塞平衡受力。轴承寿命仅为单螺杆轴承寿命的五分之一到三分之一。
轴承设计寿命为100,000小时,一般30,000—40,000小时才需检修。 轴承设计寿命为50,000小时,一般20,000小时需大修。
星轮可以从侧部拆卸,容易检修。 需要轴封,轴封是制冷剂和油泄漏的渠道,是需要维护的对象,电机、轴封和压缩机的同轴度校正也是产品运行过程的很重要环节。
采用热力膨胀阀进行能量调节,调节精度高 采用孔板流量控制,调节精度差
MicroTech微电脑控制器 一般微电控制。

回复
quandunhai
2006年02月25日 14:08:29
11楼
McQuay单螺杆与特灵双螺杆的对比
McQuay半封闭单螺杆 Trane半封闭双螺杆
一个六齿钢制镀铝转子,二个11齿52层复合材料 阴阳各一个转子,45号钢,齿数比5:7
主转子与电机直接连接,两个星轮由主转子驱动。星轮转速约1,600RPM。 阳转子与电机直连,阴转子由阳转子驱动。阴转子转速约为2,150RPM。
单机容量调节:0-20%-35%-50%-70%-85%-100% 单机容量无级调节
喷液冷却,密封转子,油压差供油。 喷油冷却,密封转子,油泵供油。
径轴向受力完全平衡,无须油平衡活塞平衡受力。 径轴向力极大,需用油平衡活塞平衡受力。轴承寿命仅为单螺杆轴承寿命的五分之一到三分之一。
轴承设计寿命为100,000小时,一般40,000小时才需检修。 轴承设计寿命为50,000小时,一般15,000小时需大修。
星轮可以从侧部拆卸,容易检修。 压缩机的检修比较复杂,检修时拆卸和装配的难度大。
无油冷却器,油分离器与压缩机为一体,油量比双螺杆为少。 油量大,需要大型的油分离器,需要为其额外增加检修费用
排气温度不高,无需象双螺杆高温变质及油分效果差之虞。 油路系统复杂,维护频率高,体积大,一旦失油可能产生金属与金属的啮合摩擦,严重影响压缩机运行和转子寿命。
噪声极其理想,运行极为平稳(80dBA以下)。 噪声高,振动大。
采用热力膨胀阀进行能量调节,调节精度高 采用电子热力膨胀阀控制,由于采用磁浮电机,可靠性差
采用2或3台小的压缩机代替一台较大的压缩机,机组在部分负荷时获得最佳的部分负荷效率,从而大大降低运行成本。而用户的机组大部分时间都是在部分负荷下运行。 采用一台压缩机,额定负荷时具有较高的效率,在部分负荷时,效率很快下降。
采用2或3台压缩机,在低负荷只需开一台压缩机时,另外一台压缩机可做备用。 无备用压缩机
整个机组分为2或3个单独的回路,当单个压缩机出现故障时,不影响机组的运行。 当压缩机出现问题时,机组无法开机运行。
采用多台压缩机,启动时,机组对电网的冲击小 机组启动时,启动电流大,对电网的冲击也大
中文大触摸屏 一般微电控制。

回复

相关推荐