请问etabs中楼面抹灰和屋顶棚等荷载应如何考虑
wcxuea
wcxuea Lv.7
2006年02月25日 13:53:10
来自于ETABS
只看楼主

etabs中的楼面自重是自动考虑的,那请问楼面抹灰和屋顶棚等荷载应如何考虑,应加在DEAD(恒荷载)中,还是放在SUPERDEAD(附加恒荷载)中?请指教

etabs中的楼面自重是自动考虑的,那请问楼面抹灰和屋顶棚等荷载应如何考虑,应加在DEAD(恒荷载)中,还是放在SUPERDEAD(附加恒荷载)中?请指教
免费打赏
wcxuea
2006年02月25日 20:44:56
2楼
查了一下,楼面抹灰和屋顶棚等转化成荷载之后应该加在DEAD(恒荷载)中,SUPERDEAD是国外规范中才有的,并不适用于中国规范。
回复
hgjfly
2006年03月19日 12:48:37
3楼
两者有什么区别吗??
回复
wcxuea
2006年03月19日 17:49:25
4楼
SUPERDEAD是国外规范中才有的,并不适用于中国规范。如果放在SUPERDEAD中就不符合中国规范了
回复