不规则平面喷淋系统最不利作用面积的选定
bingxueeryishi
2010年12月08日 09:35:00
只看楼主

一如题,画了一个高层住宅楼,地下布置喷淋,可是房间布置不规则,按规范算根本选不出来标准矩形,怎么办?图如下,作用面积怎么选啊?二 还有一个问题,建规表格8.4.1上,同时使用水枪数量有的写着6个,有的写3个,这个数该怎么理解?[ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-12-8 09:36 编辑 ]

如题,画了一个高层住宅楼,地下布置喷淋,可是房间布置不规则,按规范算根本选不出来标准矩形,怎么办?图如下,作用面积怎么选啊? 还有一个问题,建规表格8.4.1上,同时使用水枪数量有的写着6个,有的写3个,这个数该怎么理解?

[ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-12-8 09:36 编辑 ]

002.jpg


003.jpg


001.jpg

免费打赏
bingxueeryishi
2010年12月09日 17:17:18
12楼
补充问题就是,我用的天正画的喷淋,喷淋计算时,选最不利作用面积,我那个图是选不出来了,只好画P-L线,这个线怎么圈,我学艺不精,还望前辈们多多指教!
回复
wuyq022
2010年12月09日 21:37:16
13楼
喷淋系统最不利点一般是最远点,最高点,你的作用面积大小跟功能和高度有关
回复
某日某月
2010年12月09日 23:56:24
14楼
第一个问题我也比较困惑,看我的帖子 http://bbs.co188.com/content/1666_1300187_1.html
回复
bingxueeryishi
2010年12月10日 08:13:03
15楼
顶上去啊顶上去
回复
d64150625
2010年12月18日 12:37:59
16楼
好东西:victory:
回复
mym01
2010年12月20日 14:10:53
17楼
作用面积按不规则面积选,只是算起来很麻烦而已,如果参照喷淋设计手册,是可以一个个详算的。
回复
charles1016
2011年08月12日 15:48:16
18楼
前几楼的根本没看懂楼主的意思,可能他们没遇到吧。我也纳闷,书上和规范上都是规则布置的计算,实际中很多是不规则布置的,这个作用面积什么选呢?怎么算呢?
回复
qq415949031
2012年04月24日 10:32:46
19楼
赞同第二个问题答案,第一个我也不算 懂求大家指教下
回复
光波理论
2013年11月13日 09:39:34
20楼
也纠结着呢,求解呀
回复
gf6227
2013年12月14日 16:53:19
21楼
bingxueeryishi 发表于 2010-12-9 17:14 首先,第一个问题,我第三个图圈的最不利作用面积到底对不对,不对,怎么选,第二,我问的同时使用水枪数量 …就是 最多 能开3支 你开一支 能灭火 也没问题 最多开几支 只是保证了流量,如果你大于开启的支数,水就供不上了,也打不到灭火的效果,不知道这么说明不明白
回复

相关推荐

APP内打开