还有一个是插座配线的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年02月25日 11:03:47
只看楼主

一办公楼的插座配电,按照规范每个插座回路中插座的个数不超过10个,配线全部采用4.0平方的铜导线,包括接每个插座的分支,可行吗?

一办公楼的插座配电,按照规范每个插座回路中插座的个数不超过10个,配线全部采用4.0平方的铜导线,包括接每个插座的分支,可行吗?
免费打赏
arainman
2006年03月31日 09:58:25
12楼
不超过10个,不需要4平方的,2.5的足矣,插座不会全部使用的
夏天比平时多用1个冰箱
回复
王若男
2006年03月31日 16:00:30
13楼


在施工中,用4平方的线很硬的,实在是不大好接呀,打个比方,用2.5平方线的插座,1小时能接10个,而用4平方线的插座,1小时只能接4个,线很硬,以后检修还不便,拆装几次线就从根部断了!
所以很多的人不爱用4平方的导线。
回复
leiminghai
2006年03月31日 19:38:31
14楼
10个而已嘛,用2.5的足够了.插座同时使用率很低的..空调等功率大的,一般都是单独做空调转用插座的..而一般的插座所用的功率都很小!
回复

相关推荐