2006年02月25日 10:26:38
只看楼主

建筑给水系统,楼层五层,从市政管网直接进水,水平干管埋地,有四个立管。问题有:水泵怎么加?每个立管上都加个泵怎么样?各位有没有什么好的办法?选用什么样的水泵?怎么控制水泵?什么样的方案合适?

建筑给水系统,楼层五层,从市政管网直接进水,水平干管埋地,有四个立管。问题有:水泵怎么加?每个立管上都加个泵怎么样?各位有没有什么好的办法?选用什么样的水泵?怎么控制水泵?什么样的方案合适?
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月25日 14:12:11
2楼
你是做物业的?搞系统改造?
回复
chunpengf
2006年02月25日 14:43:13
3楼
不是做物业的,干施工的,一个朋友所在的楼有这种情况,让给个解决办法。还有一个问题,加水泵后,外网会不会出现负压?
回复
waterzxr
2006年02月25日 15:17:23
4楼
有钱就用无负压供水设备,无钱就用水箱水泵供水,两者区一。建议在不能满足水压要求的总管上加压。
回复
master99
2006年02月25日 18:07:27
5楼
同意楼上的方法!
回复
chunpengf
2006年02月27日 13:39:37
6楼
上午看了现场,决定只在一副给卫生间供水的立管上加一个泵,别的不管了。是加在哪一层好啊?加在一层扬程怎么算?
回复
waterzxr
2006年02月27日 14:05:19
7楼

最差方案
回复
pzhwutom
2006年02月27日 15:19:40
8楼
不清楚.是随时都低吗?如果不是,设置屋顶水箱
回复
sorry222
2006年02月27日 15:37:55
9楼
我们院四,五楼水压过低,自闭冲洗大便器几乎不能使用,
我就利用消防上稳压装置原理,在五楼一个房间安放一个稳压罐φ800X600,和一个泵(扬程0.35MPa),为了防止从市政管网直接抽水,在泵前面还有一个小的储存水的水箱(塑料的),在水压高的时候收集水,然后泵从水箱吸水.还有一个电控制柜, 控制泵的开关,其信号来自稳压罐,当罐压力到0.20MPa左右启泵,0.35MPa停泵
稳压罐的出水管只连接3-4楼卫生间的大便器.泵启动也不怎么频繁,整个费用也就花了1.5万,现在看来运行效果挺好,
等你安装完以后,消防稳压原理就很清楚了.
(又想了想,改了一些数据)
回复
sorry222
2006年02月27日 15:40:22
10楼
原先考虑方案就是用管道泵进行加压,后来给否决:第一自来水公司不让,第二,一天连续运转太费电.
回复
chunpengf
2006年02月27日 16:54:12
11楼
请教楼上,水箱能及时补水吗?
回复