问个很简单的问题。
ak76
ak76 Lv.2
2010年12月08日 02:16:36
来自于照明工程
只看楼主

如下图。三相电到住户内,断路器使用一个3P控制三根L线,一个1P控制N线户内使用的全是单相电器。问如果每相均有电器使用时断开N线上的1P微断会有什么影响[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 10:37 编辑 ]

如下图。三相电到住户内,断路器使用一个3P控制三根L线,一个1P控制N线户内使用的全是单相电器。问如果每相均有电器使用时断开N线上的1P微断会有什么影响
三相.jpg

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 10:37 编辑 ]

三相.jpg

njanqun
2010年12月08日 09:22:05
2楼
这个问题你已经在别的版问过了,

这样配线肯定是错了

1P开关断开,会烧电器的
回复
ak76
2010年12月08日 09:32:20
3楼
谢谢。我知道结果,但不记得原因了所以问问。这是一家装电工的做法。
回复
cwzyyy
2010年12月08日 09:58:33
4楼
如果所有电器在运行时断开1P开关,所有用电设备将断电停止。这样配线很不安全。
回复
ak76
2010年12月08日 10:38:31
5楼
仅仅是断电停止这么简单吗?
回复
cwzyyy
2010年12月08日 11:37:40
6楼
是断电问题,但存在了很大的安全隐患。设备如果漏电人触摸将受到对地220V的相电压。家装必须是三相五线制TN-S接线系统,N线只做负载回路,PE线全部得可靠接地。如你图所示1P开关要么误动作(三相不平衡N线产生电流),要么不动,1P开关其实这里起不到作用,反而造成了隐患。
回复
dianqipanli
2010年12月08日 14:45:49
7楼
N线开关断了以后,系统变成中性线断开。如果三相不平衡,负荷大的一相电压将降低;负荷小的一相电压将升高;(此时,电压分配将按照电阻串联分配,电阻大也就是负荷小的的得到的电压高),差距大了可能负荷小的一相接近380V电压,这时将会电气设备就要惨了。
回复
我爱吃鸡蛋9527
2010年12月08日 16:20:47
8楼
楼上的几位说的已经很清楚了,这种解法明显是不正确的,楼主好好研究一下吧:lol :lol
回复
ak76
2010年12月08日 16:30:44
9楼
其实在3P总开关后每一相都带有漏电微断,不存在触电后人的危险问题,我个人认为和楼上几位说的一样,断开1P后将会烧坏电器。
回复
cwzyyy
2010年12月08日 17:20:20
10楼
1P断开后用电设备和所有导线都带有380V的线电压,但没构成回路怎么能烧毁电器呢?
回复
cwzyyy
2010年12月08日 17:23:12
11楼
刚看到图的画法,我支持7楼的意见
回复