pkpm 梁节点离柱太近容易造成梁抗剪、扭不足怎么处理
hejiming
hejiming Lv.3
2010年12月07日 18:19:55
来自于PKPM
只看楼主

请问下pkpm 梁节点离柱太近容易造成梁抗剪、扭不足怎么处理,如果把柱增大至两节点范围内,柱子尺寸又要太大,有什么好的解决办法呢,高手指点下

请问下pkpm 梁节点离柱太近容易造成梁抗剪、扭不足怎么处理,如果把柱增大至两节点范围内,柱子尺寸又要太大,有什么好的解决办法呢,高手指点下

未命名.jpg

hejiming
2010年12月07日 18:22:24
2楼
若柱截面包括两节点,柱至少要高1500mm,太大了
回复
0303100458
2010年12月07日 19:45:02
3楼
楼主如果是从模型上考虑不让梁端显示剪扭超限的话可以考虑点铰,但是实际工程中这样梁搭梁端头时还是存在一定的剪扭作用,那么可以考虑梁加腋
回复
hejiming
2010年12月07日 21:19:03
4楼
做成铰接,不知道是否合理呢
回复
whzhxy
2010年12月08日 17:44:49
5楼
最好的办法是增大梁的截面(加宽,加腋)、、、当然了,也可以点铰接,不过那端要人工自己把握配筋了。:handshake 希望能帮助到你、
其实点铰接的方法是不对的。加大柱子截面也不合理。建筑很多时候不给你加大。
回复
撩人心动的阳光
2010年12月08日 19:25:03
6楼
我也碰到类似的问题了
回复
lyrics
2010年12月08日 23:07:51
7楼
谁都碰到类似问题
但是似乎一直也没有正确的方法解决
唯有尽量避免这样布梁吧
回复
qq237759590
2011年11月09日 10:30:23
8楼
学习一下了 希望有更好的答案
回复
hanniu_1973
2011年11月10日 11:23:47
9楼
其实点铰接并不合理,最好是增大截面(加宽或加腋)处理即可。
回复
zhangjiwu_86
2011年11月10日 15:42:38
10楼
从上倒下加点剪力墙么
回复
dongzujie
2011年11月11日 10:29:02
11楼
把节点布置离柱远点,梁偏心布置,就ok
回复

相关推荐