求教家用制冷机组设计冷量问题,求各位设计达人解惑!
qf_85
qf_85 Lv.2
2010年12月07日 16:07:19
只看楼主

我亲戚家的公寓使的是大金的制冷机组,建筑面积260㎡,但设计冷量只有6匹,我用设计手册中的冷指标估算机组制冷量应为9匹左右,打电话问大金的技术人员他们估算值也在9匹。现在屋子一到夏天就算把出风口温度调至最低(大概是16度吧),屋内温度也只能降到28度,不能再低了。打电话给物业投诉,设计方以规范要求夏天室内温度满足28度即符合规范来敷衍,亲戚想和开发商打官司,不过明知设计冷量偏小,不合理,却没有合适的论据。虽然我在设计手册(我找的就是常用的那大红书)上找到冷指标的估算值,并且实际冷指标应至少满足估算值,不过总感觉设计手册感觉没有规范来得有限制力。要说它不合规范它偏偏温度将将达到28度了……苦恼中,盼望各位大大们给出个好主意!

小白求教家用制冷机组设计冷量问题,求各位设计达人解惑!
killzx99
2010年12月07日 21:45:42
2楼
找个热天或者多几个人多几台电脑的情况下
温度是不是就上去了
回复
boyquan1223
2010年12月08日 11:16:04
3楼
家庭一般按95W/m2计算室内热负荷,最少也要9匹,你那个肯定小了。
回复
ytbljsfw
2010年12月08日 14:41:59
4楼
绝大多数情况下,没有人严格按规范来做的,否则空调的效果也太差了
回复
wenge0408
2010年12月09日 22:11:32
5楼
家用中央空调,会有一个同时使用系数,当然9匹是整个建筑面积在里面了,不过6匹的话是考虑到所有的房间不是同时需要空调的,这样就可以将设计的制冷量放小。所有的地方都进行空调能达到28°,其实已经可以了。当然如果确实觉得不能达到22°或是更低的温度,那就是制冷量还不符合你的要求了。但是其实如果选用制冷量更大的机组,耗电就增加了。只要不是空调所有房间,温度是可以降到28°以下的。:)
回复
toshiba2010
2010年12月11日 12:25:56
6楼
学习了:) :) :) :) :) :)
回复
laizibaiyun
2010年12月12日 11:23:16
7楼
你把空调的温度调到28度它肯定就不行了,你设置的温度太低了,它一直工作肯定能降下来了,佩服设计的同事厉害呀。不知道设备那样工作能用多久呀。
回复
xinqinjianxian
2010年12月14日 15:59:22
8楼
这个,规范上应该是26度吧?冷量计算不仅根据建筑物面积,住房朝向,制冷面积,室内其他负荷等共同确定。不过6匹的是小了点。。。
回复
grhuatao
2010年12月15日 08:49:58
9楼
现在国家提倡节能设计,夏季尽量提供空调设计温度,不过也不能影像使用效果啊。
其实一般的设计负荷都是比实际负荷偏大的,像这种偏小的还是比较的少见。
回复
xukai13
2010年12月15日 11:46:00
10楼
学习,多多发---------------
回复
知冷者hsxl
2010年12月15日 15:34:59
11楼
1。建筑面积 和空调面积不一样 也许设计师按照空调面积计算的冷量;
2。另外i,家用中央的设计有独特的 设计思路,正像楼上一位说的 同期使用问题
3。楼主的 操作很成问题