雨水蓖是否能接入排水管道
cjy19860817
2010年12月07日 13:57:37
只看楼主

如图。雨水蓖上游可以接入新的排水管吗?蓝色的是旧有雨水管,黄色的是新的雨水管

如图。雨水蓖上游可以接入新的排水管吗?蓝色的是旧有雨水管,黄色的是新的雨水管

1.jpg

eec43027a0cb57c11a5c.pdf
14.4 KB
立即下载
免费打赏
问问1414
2010年12月08日 21:31:10
12楼
连接时应考虑如下几点情况:
1.雨水排水管的标高是否在雨水篦子标高范围内,若在,就要校核雨水篦子连接管的管径是否合适?
这样有一个缺点,若是雨水大,或是有篦子脏物多的现象,就是出现排水从篦子冒出来的可能性!
2.雨水排水管的标高低于雨水篦子低,这样可采取的是下面排水管,上面雨水篦子连接管,两个上下接至排水检查井。
但这样有一个不好就是,管道上下布置,不利于检修,特别是下面的排水管。

一般情况下,尽量还是应该避免这样的连接方式
回复
coffe2000
2010年12月09日 09:08:07
13楼
这应该是从工艺装置区出来的雨水,正常情况下是进雨水管网,事故状态下,要把进雨水管的阀门关闭。
回复
coffe2000
2010年12月09日 09:13:36
14楼
首先不太清楚你的工艺装置区汇水面积,如果面积非常小的话,还是可以这样接。
若汇水面积大,还是新建检查井吧。
回复
royllz
2010年12月09日 09:49:59
15楼
个人建议还是另设检查井连接,这样可能造价会有所提高,施工难度会增加,但是安全,而且可以根据来水流量设计管道断面,不至于产生积水。
回复
wml1125
2010年12月09日 10:39:47
16楼
你这样就变成了合流制了,暂时可以这样考虑!
回复
miaoguicheng
2010年12月09日 12:20:23
17楼
雨水口串联室外排水设计规范有明确规定的。
回复
寒冬
2010年12月09日 18:09:53
18楼
不行,下大雨的时候容易返味。
回复
lijianhui7047101
2010年12月13日 11:11:32
19楼
要看你的排水体制了!是合流的话就可以!
回复
liuchengyongsx
2010年12月13日 12:30:23
20楼
理论上 只要流量 标高 符合要求是可以的 但是 你的图 问题太多 你最好能给个完整的图
回复
葱爆羊肉
2010年12月19日 00:40:11
21楼
雨水口应连接检查井,看楼主的图,增设检查井不是问题;另外雨水管道设了阀门,但是没有阀门井,不方便检修,建议补设置阀门井。
回复

相关推荐

APP内打开