增压泵(离心泵)的管路设计
anklman
anklman Lv.2
2010年12月07日 11:09:56
来自于水处理
只看楼主

以前没怎么接触这方面,求助一下增压泵就是普通离心泵,出口我设置了电接点压力表1.增压泵后系统管路压力为3-5bar左右,如果管路压力低于3bar,增压泵开启,高于3bar就不需要开启了2.如果增压泵不运行的话,管路介质是否可以从增压泵液力端进和出?我初步设计了一下,但总觉得不行,请高手指点下,谢谢

以前没怎么接触这方面,求助一下
增压泵就是普通离心泵,出口我设置了电接点压力表
1.增压泵后系统管路压力为3-5bar左右,如果管路压力低于3bar,增压泵开启,高于3bar就不需要开启了
2.如果增压泵不运行的话,管路介质是否可以从增压泵液力端进和出?

我初步设计了一下,但总觉得不行,请高手指点下,谢谢

未命名.jpg

免费打赏
chenyi1984116
2010年12月08日 16:25:26
2楼
1、最好压力设定在一个范围,而不是一个值,这样泵的启动频率会相对低一些
2、如果让液体靠压力过流泵体的话,流量肯定是达不到泵启动后的流量,甚至不在一个数量级,而且会导致泵在不通电的情况下低速转动
回复
yadazqc
2010年12月18日 16:58:39
3楼
1.应该压力设置为3.5bar 压力的公差为0.5bar
2.出水口有止回阀,液体不会回流的。
回复
kfbkfb
2010年12月19日 09:56:21
4楼
电接点压力表就行,可以用,
回复