有一个1500多的别墅,风机盘管一共52台,领导说要用PPR管连接,可我以前学的怎么是要用镀锌钢管的:L
有一个1500多的别墅,风机盘管一共52台,领导说要用PPR管连接,可我以前学的怎么是要用镀锌钢管的:L
2楼
一般的家庭中央空调都是采用PPR热水管来连接的 !
回复
3楼
从来没有在空调系统中采用过PPR管。
回复
4楼
楼主 可以用的。我们做小型工程经常用。耐压高好一点的管材绝对没有问题。我们最高应用到了运行起来12公斤的压力的系统。
回复
5楼
进来学习学习,学习学习
回复
6楼
用PPR管,要注意和风盘的连接,容易漏水。
不过也是可以用的,能做生活热水用、地暖用,没有理由做空调不行。
说不行的可以给个理由么?
回复
7楼
也罢,给个理由吧。
在空调中不用的理由很简单:PP-R管材的线膨胀系数太大。但是这个在地暖中并没有问题。因为管道是埋在混凝土垫层里面的,混凝土垫层的刚性完全限制住了管道的膨胀趋势。因此管道是不会移位的,膨胀量完全转化成应力存在于管壁上了。PP-R管材线膨胀系数太大的问题在生活热水系统中也不明显。热水主干管和立管都是金属管,只有卫生间内有可能存在明装支管,不过短短几米而已,绝对膨胀量还是很小的,不会出问题。但是在空调系统中问题就大了。空调热源流量大,随便一个风盘都有几百上千Kg/h的流量,本来接管就不小;管道全是明装(相比埋地而言),很长。因此膨胀应力很大。PP-R等塑料管材刚开始流行的时候曾经叫嚣要替代金属管材。但是在使用中发现塑料管材膨胀量比金属管大很多,膨胀应力也大很多,在主干管道(包括立管和干管)中往往由于应力大且集中而导致管件连接处爆裂,尤以PP-R为甚。因此建设部明令禁止在干立管上使用塑料管材。
回复
8楼
感谢分析。讨论一下:
关于热膨胀应力问题,原本设计空调热水管道时就必须考虑变形补偿,钢管和塑料管的线膨胀系数系数不同,其补偿要求也不同,工程上出了问题,是因为没有按照合理的补偿要求施工,不能就说塑料管不能用了。
我也不是认为应该用ppr管,只是,没觉得一定不能用。欢迎指教。
[
本帖最后由 zy.wind 于 2010-12-9 20:15 编辑 ]
回复
9楼
确实立管上很少见PPR
但是PPR用在空调水上 是可以的 各种书籍里也未将他排除
地源热泵的话 埋地管用PPR PE 蠕动性较好
室内可以选镀锌钢管了 稳妥些
回复
10楼
9楼说的不能说没有道理,但是实际上很难操作。你实际计算一下就会知道,采用大口径塑料管其补偿量比钢管大3~5倍,按照常规间距设置补偿器根本无法吸收膨胀量,而且固定支座上的推力太大,支座承受不了。只能缩短固定支座间距,多设补偿器。这样一来不但成本和施工难度增加,而且由于补偿器容易渗漏,也增加了发生事故的概率。与直接采用金属管相比,属于费力不讨好之举。所以虽然理论上可行,但是少有人这么做。
回复
11楼
应该没什么问题
我做了5套1000多平方的别墅,室内全部用的PPR管
管支架打得间距小点就是,还有PPR的施工很重要,有些施工热熔后口径小了1/3
回复