消防喷淋喷头的控制问题
lsz2004
lsz2004 Lv.12
2006年02月24日 16:21:35
只看楼主

消防喷淋的干式控制喷头的喷水范围要用什么比较好,我这工程要求每个房间的动作不影响其他房间的。

消防喷淋的干式控制喷头的喷水范围要用什么比较好,我这工程要求每个房间的动作不影响其他房间的。
免费打赏
marlboro777
2006年02月24日 17:25:13
2楼
这个问题很宽泛,不知道你具体采用什么系统。如果是闭式的话,一个房间动作是不会影响其他房间的!灭完火之后把水放了就是了,如果是开式的话,那你每个房间要设置一个雨淋阀了
回复
lsz2004
2006年02月25日 12:29:00
3楼
哦,是闭式的。那我想问一下,怎么放水啊?从那放啊?需要设置在哪个位置,还是通过喷头来放水啊?
回复
marlboro777
2006年02月25日 13:34:20
4楼
如果有水流指示器,可以从水流指示器后面接个常闭的闸阀,想放水的话从那里放。如果没有水流指示器,可以从报警阀那里放水
回复
lsz2004
2006年02月27日 13:34:59
5楼
那喷头到主管处还是会留有水啊,因为是预作用式,所以我想有什么方法可以把所有水都放掉,并且有没有必要放清呢?
回复
marlboro777
2006年02月27日 13:45:25
6楼
报警阀那里的放水阀是可以将从喷头到报警阀那段的水放空的!预作用式灭完火之后是需要将水排空的!
回复
lsz2004
2006年03月01日 16:05:52
7楼
我是说连接喷头的那段短管啊。应怎么放啊。
回复
marlboro777
2006年03月01日 16:09:29
8楼
我倒,你闭式喷头短管那里怎么会有水?难道灭完火你不换喷头吗?换喷头换完了就没有水了啊!晕掉
回复
ah-wangjun
2006年03月02日 00:00:53
9楼

别晕,党的事业还需要你呢。
灭完火打开的喷头固然是要换的,但是没有打开的喷头呢?也换掉?
正解:干式系统和预作用系统应该采用直立式喷头或干式下垂型喷头,它们都不会积水。
回复
marlboro777
2006年03月02日 08:26:40
10楼
YES,昨天急晕了
回复
lsz2004
2006年03月05日 18:03:48
11楼
干式下垂型喷头?没见过,我得查查看才行.那我要装到天花吊顶上应该用哪种喷头呢?