五层住宅底层车库的消防问题
habagou286
habagou286 Lv.2
2006年02月23日 23:20:41
来自于通风排烟
只看楼主

六层住宅底层设置车库,每个车库只能停一辆车(少于5辆),我认为车库不用加室内消火栓.但消防部门审查意见中提到要加。不知他们依据的是那一条?真烦人啊!望各位指点!

六层住宅底层设置车库,每个车库只能停一辆车(少于5辆),我认为车库不用加室内消火栓.但消防部门审查意见中提到要加。不知他们依据的是那一条?真烦人啊!望各位指点!
免费打赏
cnmarqt
2006年02月26日 15:16:18
2楼
少于五辆,可以不设置。
平时首层全是车库的,独立。也不设置室内消火栓。
按规范再对对吧!
回复
zeng9002@co163
2006年02月26日 18:06:40
3楼
只要有人员的地方不排除有着火的可能
消火栓肯定要按规范来,该加还得加
回复

相关推荐