试验用的一台三洋涡旋压缩机,去吃个饭的功夫回来压缩机中有杂音金属的撞击声,功率升高,电流变大请问是什么原因?
试验用的一台三洋涡旋压缩机,去吃个饭的功夫回来压缩机中有杂音金属的撞击声,功率升高,电流变大请问是什么原因?
2楼
这样说太模糊了,最好说出机器在什么工况高低压力和发热或者结霜情况,压缩机中有杂音一般故障有润滑不良、湿冲程
回复
3楼
哈哈哈;说的不清楚;这种原因太多啦;;;
回复
4楼
就是在额定制冷工况,吃饭前还好好的后来回来看曲线时电流从七安增到到9安,功率也从3700升高到了4900w,其他的就是压缩机的金属撞击声,谁能告诉下涡旋压缩机试验时应该注意什么?
回复
5楼
如果制冷量没有增加。
有可能是有异物进入气缸。
回复
6楼
异物进入的可能性也不是没有,还有就是系统有没有缺冷媒或者说堵塞了,再有就是压缩机是不反相在运转(这种情况通常在维修过程拆动过压缩机电源线没有按原接法连接),以上因素再加上老兄你吃饭的时间,就会造成这种结果了!
回复
7楼
是不是压缩机内部结构某处磨损,产生一些金属粉末,对于压缩机的运行形成阻碍。功率电流也就上去了。
回复
8楼
三洋的压缩机出现这个问题不奇怪。我们遇到很多很多!!!
分析这个原因,大概有以下几点:
一、压缩机反转,会在很短的时间里面出现这样的问题!
二、系统有杂质!出现机械磨损。
三、系统有堵,出现回油不良,造成润滑不好。
看来楼主的这台三洋压机,用不到多久了。。。
回复
9楼
多谢大家的帮忙现在差不多明白了
回复
10楼
还有一种原因就是回气口不能堵塞,也就是说让压缩机长时间工作于真空状态。我亲自做过实验。就是把外机抽成真空状态后,启动涡旋压缩机,运行3-5分钟后就出现楼主所说的情况。
回复
11楼
同意楼上的观点
回复