我现在做一个三层超市的中央空调,单层建筑面积3200,限于市政及其他情况,主机选用风冷式,置于屋顶。甲方现在提出后期使用中,可能需要单层控制,我想问下这个如何处理呢是在屋顶设分集水器控制呢还是立管按总负荷定,后期在每层水管上加阀门控制呢,屋顶设分集水器,必定管道众多,但是如果只有一个立管,又势必存在单层运行时流量流速超标问题,想请假下大家是怎么处理的呢,非常感谢,在线等待大家的高教
我现在做一个三层超市的中央空调,单层建筑面积3200,限于市政及其他情况,主机选用风冷式,置于屋顶。甲方现在提出后期使用中,可能需要单层控制,我想问下这个如何处理呢
是在屋顶设分集水器控制呢还是立管按总负荷定,后期在每层水管上加阀门控制呢,
屋顶设分集水器,必定管道众多,但是如果只有一个立管,又势必存在单层运行时流量流速超标问题,想请假下大家是怎么处理的呢,非常感谢,在线等待大家的高教
2楼
屋顶设分集水器,一层一组管,每组管设阀门,推荐。也就多两组管道,难度很大么?
每层加阀门也可以。
无论是哪种方案,总供回水管之间都要设压差旁通阀,末端流量就不会有太大问题了。
回复
3楼
前辈能否说的更清楚些呢,主要是这个压差旁通阀的问题
回复
4楼
估计这个项目空调系统应该是一次泵系统,目前多为一次泵定流量(冷机),但末端是要调节的或者如你这种只部分使用,所以用户侧是变流量的。
这样主机的流量和用户侧的流量就不一致了,主机流量>用户流量,压差旁通阀设于供回水干管之间,控制供回水干管压差恒定。
当用户侧阀门进行调节(包括关断),用户侧需水量减少,压差旁通阀动作调整供回水干管压差不变,将用户侧不需要的水直接旁通回冷机。
回复