监控的电源线和视频线缆同管穿有出问题的么?
yin_yigang
yin_yigang Lv.2
2006年02月23日 14:22:34
只看楼主

第5.1.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管内,但下列情况可除外: 一、电压为65伏及以下的回路; 根据这条规范,监控的管路属于65V以下的,应该允许同穿一根管,穿两根管是否为浪费呢?同管和不同管影响有多大?

第5.1.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管内,但下列情况可除外:
一、电压为65伏及以下的回路;


根据这条规范,监控的管路属于65V以下的,应该允许同穿一根管,穿两根管是否为浪费呢?同管和不同管影响有多大?
免费打赏
crazyboy
2006年02月23日 15:18:35
2楼
还是因为有的电源线是220伏的吧。所以才一般留两根管,保险。
回复
chajnbb
2006年06月26日 15:41:28
3楼
我看如果同管走距离不长的话,影响可以忽略。当然,前提是你的电源要纯,稳定
回复
大老猫
2006年06月26日 16:47:02
4楼
摄像机的工作电源有~220V的有~24V的有-12V的,当采用工作电压为~220V的摄象机时电源线应单独穿管,当采用工作电压为~24V或-12V的摄象机时电源线可以同视频传输线同管敷设
回复
jackyxing
2006年06月26日 16:52:39
5楼
同意4楼的!
回复
mmhwe
2006年06月26日 17:29:09
6楼


你这是引用的哪本规范,注意规范的适用范围哦
回复
qujing8294
2006年06月29日 16:44:01
7楼
实际中影响不大!
回复
donghai2008
2006年07月01日 14:41:16
8楼
实际中220V和视频线同管影响不大,但客户经济允许的话最好不同管,省得出了问题!
回复
fw_ahbb@co163
2006年07月03日 21:55:57
9楼
采用220V~12V(24V)的集中供电可以呀,电源线中走12V或24V,可以穿一根管的。
回复
xxgcq2005
2006年07月04日 14:52:29
10楼
同意四楼~~~~~~~~~~````
回复
qijianmin
2006年07月05日 14:08:05
11楼
低压直流和视频穿同管应该没有问题的,以前工程上就是这样做的,没有出现问题。