如果3相电缆 电源端和负载端都没有接线 摇完绝缘之后需要放电么?都没有接线 3相之间互相都不通 应该不需要放电吧 好像说是有电容? 请问放电应该注意哪些细节
如果3相电缆 电源端和负载端都没有接线 摇完绝缘之后需要放电么?
都没有接线 3相之间互相都不通 应该不需要放电吧
好像说是有电容? 请问放电应该注意哪些细节
2楼
按绝缘测量要求应该放电;线路特别是较长距离的电缆,之间存在一定的电容,会存储电荷,人触摸会触电的;当然电流很小,电不死人,不过要是在高处作业,有可能会造成人员坠落发生事故。
正确放电应该用放电棒接地,对每根线路进行放电。不过经常是用手拿线路(拿在绝缘处)将线路互相接触或对地就可以了。
回复
3楼
按绝缘测量的要求应该进行放电。大型电机,长距离线路,存在较大电容,会存储摇表的电荷,人触摸是会有触电的感觉的。当然电流极小,电不死人;不过要是在高处作业,极有可能使人员发生坠落事故。
放电正规做法应用放电棒接地后对每根导线进行放电。不过在现场经常是用手(拿在导线或电缆绝缘处)将导线互相接触或者对地就能进行放电了。
回复
4楼
不好意思,第一次发表,好半天没有见到出现所发表的帖子,等不及又发了一个,所以出现了两个。
回复
5楼
电缆相间存在电容电流,需要放电。放电时把摇表接地的那头不拆,把表笔的另一头分别与A、B、C相接触下,就放电啦。
回复
6楼
要放电.特别是距离比较长的电缆.
讲一件亲身经历、刻骨铭心的例子:
07年,我们有1条约5公里长的6KV电缆要送电,记得那天是周五下午,送电前进行绝缘摇测,因为其他原因当天未送电。
等到周一再次组织送电,进行例行检查时,我发现进线柜互感器上灰尘较多,就随手用抹布去查一下,手碰到母线了,突然听到“叭”的一声,一阵很强烈的电击感由大拇指根部一直传到肩膀,手上留下一个直径1cm的圆形电击伤痕,直到现在仍然留下一个象痣一样的印记。
当时第一感觉是完蛋了,怎么已经送上电了!!!!!回过神一想,不可能送电的,操作人员就在我身边,我就骂他们,你们是不是周五没放电?他们承认是没放电,原准备合出线侧地刀的,后来忘了。
回复
7楼
距离长的地方是要放电的,每一相都要做到了
回复
8楼
是否短距离的就不要放电了?
回复
9楼
短距离的也要放电
回复
10楼
放电很有必要!
回复
11楼
路过学习学习
回复