6根16哩构造柱上面是高80大梁露筋有什么影响 还有个箍筋问题帮忙解决http://bbs.co188.com/content/0_2907614_1.html[ 本帖最后由 asd7188 于 2010-12-7 19:13 编辑 ]
6根16哩构造柱上面是高80大梁露筋有什么影响
还有个箍筋问题帮忙解决http://bbs.co188.com/content/0_2907614_1.html
[
本帖最后由 asd7188 于 2010-12-7 19:13 编辑 ]
2楼
影响不大,按混凝土质量通病中的孔洞处理方法,处理一下就行
回复
3楼
施工比较粗糙,承载力肯定下降,孔洞处理只防钢筋锈蚀,但总的影响不大
回复
4楼
所谓构造柱,即为抗震柱。
构造柱是不参与结构计算的(区别于框架柱,完全参与受力计算)。
构造柱与圈梁的作用一般是地震时提高整体性,也抗裂。
所以你们的问题虽然不小,但是不至于拆除重建。好好修补一下是必须的。
回复
5楼
构造柱是用于提高结构整体性的,部分空洞也是常事,没有大的影响
回复
6楼
回复
7楼
梁的腰痛,是小病,贴一张狗皮膏药(用高标号砂浆修补)就行了。
回复
8楼
柱子在第一层这样以后受力会开裂吗?
回复
9楼
从构造柱的定义和设置的位置就可以看出,其本身对结构性能的影响可以忽略,仅强调其整体性和观感,出现这种情况,一般按照通病防治的方法进行即可
回复
10楼
6根纵筋露一根承载力下降多少
回复